弱弱地问,DN250的冷冻水管埋地如何敷设
bowangbowang
2011年11月25日 17:30:06
来自于中央空调
只看楼主

2根DN250的冻水管,经过市政公路,该如何搞?1,保温后直接套管埋地?套管选用多大?2,保温后穿水泥管井?那如何防水?甲方搞定市政没有问题急,甲方希望冬天能搞好,那位大侠救急另,谁有那个 建筑设备施工安装通用图集91SB7 ?麻烦给传一个 万分感谢

2根DN250的冻水管,经过市政公路,该如何搞?
1,保温后直接套管埋地?套管选用多大?
2,保温后穿水泥管井?那如何防水?
甲方搞定市政没有问题
急,甲方希望冬天能搞好,
那位大侠救急

另,谁有那个 建筑设备施工安装通用图集91SB7 ?
麻烦给传一个 万分感谢
免费打赏
fu54321
2011年11月26日 11:04:03
2楼
直接埋就可以,不用加套管,我们的工程穿的是消防通道,防腐刷层沥青漆就可以了
回复
shaozhongya
2011年11月27日 21:05:29
3楼
1、挖沟,深于当地冻土层
2、覆沙土
3、放入管道,连接
4、聚氨酯发泡保温
5、覆土,完毕
回复
bowangbowang
2011年11月28日 08:50:48
4楼



1,冻水管道需穿越市政公路,要考虑承压问题吧?
2,冻水管道需穿越酒店内公路,该比市政的承压小吧?
3,冻水管道需穿越地面花坛,此时,又该如何?
方案一,架空,此方案已经被甲方否定
方案二,地沟,此方案技术成熟,但施工周期较长
方案三,直埋,承压是个问题,预制直埋保温钢管是个好东西,但施工工艺及成本也得综合比较.
求大神讲解啊....
回复
bowangbowang
2011年11月28日 08:54:32
5楼


1,南方,无冻土,穿越公路时如不加套管,埋地深度得是多少?如加套管,采用预制直埋管,此时,埋地深度又是多少?公路算它三级公路吧
回复
wsmgqishi
2011年11月29日 23:09:12
6楼
深于冻土层···最少也得七八十啊··管顶··不用套管···直接防腐发泡保温填沙埋起来就行了···考虑太多了你··
回复
bowangbowang
2011年12月01日 09:24:55
7楼
可是经过市政公路的,时间久了,风险难以确定
也看了其它图集91sb-1,只是也没有说管子用什么材料,可以埋多深
回复
wsmgqishi
2011年12月05日 15:27:20
8楼
一般大管子都是用的无缝钢管或者焊管,发泡就是那种黑夹克外套的聚氨酯填充发泡··埋深不影响市政其他管网和承压就行··个人意见啊··
回复
lhy594607
2011年12月05日 17:05:47
9楼
这个可以的
回复
dper80
2011年12月06日 16:38:55
10楼
回复
ll305191828
2012年02月09日 15:21:00
11楼
本人同意八楼的意见,我觉得那样做应该没问题
回复