变电站内的照明回路是否可以加装漏电开关?
yuhuoqing
yuhuoqing Lv.7
2006年08月12日 15:00:19
只看楼主

变电站内的公共照明、配电室照明、事故照明等照明回路能否加装0.03A的漏电开关?0.03A的开关比较敏感,是否对照明安全有影响?原设计院这样设计,本人提出异议。

变电站内的公共照明、配电室照明、事故照明等照明回路能否加装0.03A的漏电开关?
0.03A的开关比较敏感,是否对照明安全有影响?
原设计院这样设计,本人提出异议。
lilin1017@co163
2006年08月12日 15:28:44
2楼
事故照明等照明回路不要漏电开关,其他回路为了安全应该加漏电开关。
回复
梁栋永
2006年08月12日 17:04:24
3楼
事故照明等照明回路不要漏电开关,同意..
其它照明回路可以不加的,,但是插座回路和检修用电就要用加装漏电开关了.0.03mA是对的
回复
jjjk
2006年08月12日 18:36:09
4楼
为什么事故照明等回路不要安装漏电开关,事故状态下应更加注重和加强安全!!!!
回复
sbudng_06
2006年08月13日 16:06:05
5楼
事故照明我站采用直流屏输出,低压安全。电站的漏电保护建议在在最末端采用。
回复
hbcz0317
2006年08月13日 23:02:10
6楼
事故照明采用低压为好。
回复
fzhch1980
2006年08月16日 18:13:19
7楼
事故照明等照明回路不要漏电开关,没事当然好啦,出问题找谁?还是采用直流屏输出,低压安全。
回复
yuhuoqing
2006年08月17日 13:09:00
8楼
事故照明是交直流切换的,一边交流,一边直流。交流一边用漏电。
还有一些是路灯照明。
回复
lczhouweidong
2006年08月18日 22:13:22
9楼
应该不用加,因为事故照明是为了发生事故后紧急情况下使用的.建议使用低压事故照明的方式,如果有条件的话,还是上一套直流事故照明较好.
回复
yuhuoqing
2006年09月11日 12:09:51
10楼
我认为普通照明回路为不应加漏电回路,考虑成本问题。不是人可触摸得到的不必加。
回复