这个开关是否可实行自动启动?
电气何求
2011年11月25日 16:06:19
只看楼主

我单位现在有一个联络开关,具体型号图片上有,单位是双路电源,平时双路电源同时供电,这个联络开关是断开的如果一路电源有故障,是否可实现自动合闸,把二路电源通过这个联络开关连接起来,应怎样设置这个开关,才能实现?[ 本帖最后由 jianrw 于 2011-11-25 18:03 编辑 ]

我单位现在有一个联络开关,具体型号图片上有,单位是双路电源,平时双路电源同时供电,这个联络开关是断开的如果一路电源有故障,是否可实现自动合闸,把二路电源通过这个联络开关连接起来,应怎样设置这个开关,才能实现?

[ 本帖最后由 jianrw 于 2011-11-25 18:03 编辑 ]

20111125037.jpg


20111125040.jpg


20111125042.jpg


20111125049.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年11月27日 19:44:51
12楼
图中框架式断路器是“施耐德”MT20 H1,2000A规格,“联络开关,具体型号图片上有,单位是双路电源,平时双路电源同时供电,这个联络开关是断开的如果一路电源有故障,是否可实现自动合闸”,这是低压BZT,只要二个进线与这母联之间有BZT接线,就能达到自投的目的。

“把二路电源通过这个联络开关连接起来,应怎样设置这个开关,才能实现?”
这话与上面的BZT完全不同!想把二路低压通过这母联(连接)并,手动合这断路器就行,但是,上面二路电源是不是允许并列?如果二路电源没有并列条件(电源来算不同母线、二台变压器结线组别不同、二路高压负荷相差很大),合这母联,就会出大事的!!!!
回复
helinhuzh1
2011年11月28日 09:52:23
13楼
请高人指点啊请高人指点啊请高人指点啊
回复
lingxuct
2011年11月28日 17:35:51
14楼
楼上朋友还想知道什么?12楼的看了没有,好象我已经说的很清楚了,不是开关设置的问题,是有没有接BZT线的事(二个电源与开关能不能接并列的事)!
回复
zhxiaochen
2011年11月28日 23:06:10
15楼
从原理来说,互投自动切换是能实现的,也不是多复杂。但是供电公司是禁止这样做的,万一误动作将引起引起整个供电线路的严重事故的。
回复
电气何求
2011年11月29日 08:08:37
16楼
那两路电源是否可以并联供电?我们单位二路35KV,在35KV电站做电试时,二路35KV并一路是每年要进行一次,二路10KV母联开关进行连接,这时二路电源是并联供电的,不过时间不长,因为主要是二路并一路,就是这样操作的。

[ 本帖最后由 jianrw 于 2011-11-29 16:30 编辑 ]
回复
cnkaqi030
2011年11月29日 09:45:21
17楼
最好上备自投装置
回复
loujinpu
2011年11月29日 14:54:27
18楼
这是一级负荷中的贴别重要负荷,双电源供电加柴油发电机并且自启动,当外线都没电时启动柴油机
回复
a33332199w
2011年11月29日 16:15:09
19楼
自投自复啊
1什么
回复
电气何求
2011年11月29日 16:40:08
20楼

是中科的柜子。
回复