双10KV电源供电,低压母联,平时运行时,母联是合上的还是断开的[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-25 14:15 编辑 ]

双10KV电源供电,低压母联,平时运行时,母联是合上的还是断开的

[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-25 14:15 编辑 ]
免费打赏
jyre
2011年11月27日 13:09:00
13楼
一般情况是 分裂,除非是非常有必要的时候 才是并列运行。

并列运行有很严格的要求,一般是不能停电或者2台变压器的负载严重不平衡的时候才做并列

并列要求变压器的容量,组别,阻抗电压等,有严格的要求。

并列还要求10KV供电必须是1条线路出来的,比如同一条进线 出到 2台变压器,以确保10KV电压是一致的。如10KV进线柜连接到2台出线柜,2台出线柜在到2台变压器

并列低压要求相位角要一致,简单的理解和测量办法是:测量2台变压器的同相 A对A B对B C对C 电压是否为 0.

我们这里常有 630Kva 与 800Kva 的变压器 并列使用!
回复
mcmad
2011年11月27日 16:43:38
14楼
分裂用的。还要做电气连锁来禁止并列运行。
回复
lingxuct
2011年11月27日 19:33:59
15楼
二路高压二台变压器,低压侧通常母联是不合的,因为,当高压有一路失电时,低压BZT是无时限投切,高压BZT是有0.5S时限的。

从另一个角度分析,低压母联不合,母线阻抗小,短路电流也小,对安全运行有好处。

也有特殊情况,二台变压器是同一高压母线供电(实际高压是单电源),且低压侧其中一段母线上有大容量负载,这台负载一台变压器带不动!就是某段上一台负荷超过变压器的容量,必须二台变压器共同来带(个人管理的有一个配电室就是这样),除了这个原因,应该分列运行。
回复
dcrisiszhao
2011年11月28日 10:53:06
16楼
谢谢大家的发言,小弟已经明白了我,一般情况下还是分列运行的比较好,除非特殊条件
看来双电源供电是严禁并列运行的
回复