双10KV电源供电,低压母联,平时运行时,母联是合上的还是断开的[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-25 14:15 编辑 ]

双10KV电源供电,低压母联,平时运行时,母联是合上的还是断开的

[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-25 14:15 编辑 ]
免费打赏
dys-wjj
2011年11月25日 16:38:53
2楼
平时是断开的
回复
dcrisiszhao
2011年11月25日 16:51:32
3楼
不会吧,我一直想着应该是合上的
回复
guanhongzhou0913
2011年11月25日 16:54:05
4楼
当然是断开的
回复
cibeidebishou
2011年11月25日 22:54:20
5楼
一般都是分裂运行的,并列要条件的。有些地方明确规定双电源进线低压侧不能并列运行!至少杭州电力局是这样的。
回复
dcrisiszhao
2011年11月26日 10:04:04
6楼
并列运行是指母联合上?
回复
loujinpu
2011年11月26日 10:21:43
7楼
电业部门一般不要求并列运行,但在规范上没找到根据,也一直在郁闷中。。。
回复
dcrisiszhao
2011年11月26日 10:29:27
8楼
那并列运行通常运行在什么情况呢, 曾经看过一遍文章,讲并列运行好像更省钱
回复
隔璧老王
2011年11月26日 12:34:50
10楼
请楼主查一下关于母联的定义,再查一下并列运行的危害
回复
dcrisiszhao
2011年11月27日 11:05:43
11楼
好的,我这就去查,谢谢啦
回复
dcrisiszhao
2011年11月27日 11:16:59
12楼
以下是查询所得
母联  
母联就是把母线连接起来的,它上面一般有隔离开关和断路器,目的是为了增加供电可靠性,平时一般是断开的。两边一般分别接两个不同的变压器,如果一个变压器坏了,把断路器和隔离开关闭合就能用另一台变压器继续供电给关键负荷。

并列运行的危害
两路电源的用户,严禁两路电源并列运行。
调度应加强对双电源用户的管理,在双电源调度协议中,其中最重要的一条就是:是否允许在用户内部进行双电源并列。
(1)双电源并列过程中,要考虑两路电源的相位、相序、频率与电压等因素,只有满足并列条件方可允许用户内部进行双电源并列,否则禁止并列;
(2)在电网运行方式调整后,可能导致原来可以并列的双电源不再满足并列的条件,所以,用户在进行并列条件前,必须核对是否具备并列条件,或与直管的调度机构调度员取得联系,只有得到调度员允许后,方可并列操作。
(3)采用双电源的用户一般是重要级别比较高的用户,如化工厂、交通、通信、医院等用户,尤其是一些化工厂、钢厂,必须保证在不断电的情况下进行内部负荷的调整,否则会引起不必要的损失和人身伤害。所以,在这些双电源用户投产前,必须对在用户内部并列点处进行核相,以满足并列的必要条件。
回复