求教36米高顶棚的照明
whstyb
whstyb Lv.2
2006年08月12日 10:54:19
来自于照明工程
只看楼主

现在有36米高的顶棚上要装多少w的金卤灯多少个才能把平均照度达到75lx。把怎么计算的也说下啊////谢谢啊 。急死了

现在有36米高的顶棚上要装多少w的金卤灯多少个才能把平均照度达到75lx。把怎么计算的也说下啊////谢谢啊 。急死了
免费打赏
江南小生
2006年08月13日 08:09:03
2楼
你给的条件不全,不能计算,至少应该有一个房间的大小 呀
回复
fdlight
2006年08月13日 16:14:47
3楼
这种情况最好使用聚光的那种户外灯具,1000W的~
回复
hyjllaj
2006年08月14日 01:26:22
4楼
如果条件允许,可否考虑中间加马道降低照明高度呢?
回复
zxf7788258
2006年08月14日 09:51:53
5楼
总要说明是什么用途的吧 。
回复
yongzheng761
2006年08月14日 12:04:39
6楼
改壁装可以么?
回复
whstyb
2006年08月15日 15:23:59
7楼
不可以阿 。有个计算照度的公式谁知道阿 ?
回复
fdlight
2006年08月16日 02:00:57
8楼

公式1: 照度=光通量÷面积
公式2: 照度=光强÷距离的平方
回复

相关推荐

APP内打开