各位大虾:最近在房屋交工后往往会出现地下室潮湿现象,具体表现为:地下室地面大面积潮湿,外墙面潮湿(沿墙面向上大约50cm),请问这种情况该如何处理?
各位大虾:最近在房屋交工后往往会出现地下室潮湿现象,具体表现为:地下室地面大面积潮湿,外墙面潮湿(沿墙面向上大约50cm),请问这种情况该如何处理?
2楼
一般是因为通风状况较差,导致水气冷凝,如果没有渗漏的话。
回复
3楼
产生现象为冷凝水,冷凝水产生原因为室内达到露点温度、湿度。治理方法:从室内湿度、温度上解决:抽湿(空调);加热;加强通风等
回复
4楼
有这么几点:一、地下室地面及墙体的防潮做没有或是做的质量怎么样,
二、有没有地下水,如有就是有防潮做法也会出现这种情况,
三、如是半地下室室外的截水沟有没有做或是做的质量怎样。
四、地下室的通风情况(我个人认为这个应该不是主要原因)。
知道了原因也就知道了处理的方法。
回复
5楼
受益匪浅!!!
顶!
回复
6楼
关注中....
回复
7楼
是不是有地下室的建筑,而地下墙体未做防水处理呢?
个人愚见
回复
8楼
条形基础如何做防水?在基础以下2-3米的水位需要做防水吗?
回复
9楼
我家也有个这样的地下室。具体也不知道该怎么做
回复