现有一大型车间,室内地面设雨水埋地管DN250。请问室内雨水埋地管道雨水清扫口的做法?需要设室内检查井吗?《设计手册》有个简图,如果换成PVC管,怎么做?有没有标准图做法?

现有一大型车间,室内地面设雨水埋地管DN250。请问室内雨水埋地管道雨水清扫口的做法?需要设室内检查井吗?《设计手册》有个简图,如果换成PVC管,怎么做?有没有标准图做法?
免费打赏
富兰克
2003年09月18日 07:56:08
2楼
有没有人回复?要石沉大海了
回复
liangyong_cn
2003年09月18日 08:35:13
3楼
国标01S519有室内雨水检查口井的图集
回复
gyfen
2003年09月18日 08:39:52
4楼
这种情况我还没遇到过!
回复
leepoint
2003年09月18日 08:49:00
5楼
清扫口做法同污水管DN100
排水管长度超过30米应设检查口井,不是检查井
埋地管道的管沟底面应平整,无突出的尖硬物。宜设厚度为100~150mm砂垫层,垫层宽度不应小于管外径的2.5倍,其坡度应与管道坡度相同。管沟回填士应采用细土回填至管顶以上至少200mm处,压实后再回填至设计标高。 管道伸出外墙不得小于250mm;待土建施工结柬后,再从外墙边辅设管道接入检查井,水泥砂浆二次嵌缝
就这些
回复
yx-xy
2003年09月18日 12:17:21
6楼
楼上说得对,主要看排水横管长度,用地面式清扫口。
回复