一类商住楼,80m,顶层为楼中楼,只在跃层下层布置普通消火栓似乎又感觉不够,是否要改用双阀双出口消火栓?(双阀双出口消火栓是否只用于二类的塔式住宅?)
一类商住楼,80m,顶层为楼中楼,只在跃层下层布置普通消火栓似乎又感觉不够,是否要改用双阀双出口消火栓?(双阀双出口消火栓是否只用于二类的塔式住宅?)
2楼
跃层与下层当一层计。
回复
3楼
我们这里的消防不认双口消火栓~我觉得还是要慎重一点免得找你麻烦
回复
4楼
一类高层不能用双阀双出口,我们这里审图的说的.
回复
5楼
我也在设计顶层是跃层的建筑,幸好量过还在保护范围内。建议你仔细点量下,差不多就算了。如果用双栓是明显违反了规范.
回复
6楼
1.跃层与下层为一个防火分区,
2.高层建筑内禁止使用双出口消火栓(国家规范有规定的除外),
3.计算一下保护范围,看是否需要设两个消火栓。
回复
7楼
1.为何跃层与下层为一个防火分区?如果跃层上层也开门呢。如果上层不开门,设了消火栓也没用。
2.为何高层建筑内禁止使用双出口消火栓?这一条在规范上对多层和高层是一样要求的
3.居住建筑可以利用上下层消火栓保护。
回复
8楼
1、在下层的消火栓拉到上层的话保护距离差一些,但到了上层没门没窗,装了消火栓也白装,而就算是在下层多装一个的话也一样保护不到,所以很头大。不知道各位前辈有和高招吗?
2、高规7.4.2规定二类塔式可以用双阀双出口的,但有条文说双出口的就只能用于二类塔式了吗?双出口的应用范围一半是什么?
请各位赐教~