某建筑每层面积1000平米,分隔为4个独立的商业用房,水流指示计设4个还是1个?
某建筑每层面积1000平米,分隔为4个独立的商业用房,水流指示计设4个还是1个?
2楼
水流指示计并不是按照系统划分,而是在主要分支管上设置,一个报警阀出来的干管上,有多少个主要分支,就加多少个水流指示器。主要目的是灵敏探测支管的水流流动,发送信号指示喷头的大概位置。比如你的每个商业用房的每一层都是一个分支,那每一层都在支管上设置一个,这样在喷头动作的时候,你就知道大概是哪一层动作了。水流指示器一般不作为联动水泵的控制设备,只做报警位置指示设备。
回复
3楼
是每层都设4个吗?那样增加投资呀。
回复
4楼
简单说吧,就是如果你的喷头动作了,在火灾报警主机上就应该显示是哪个区域的喷头动作了,也就是说那个区域就要加水流指示器。规范中对水流指示器好象没有硬性规定,多加可以使位置指示更准确,少加也没什么关系。如果你根本没有火灾自动报警系统,不加都行(因为火灾自动报警系统里规定了水流指示器的状态显示功能)。以上是我个人观点,请行家指正。呵呵
回复
5楼
先考虑防火分区,一个分区一个。
回复
6楼
按放火分区分,
回复
7楼
按防火分区设置比较合理
回复
8楼
按防火分区设,不过Danver说得也蛮有道理的,呵呵
回复
9楼
每层4个?你每层都砍了4个分区吗?有点夸张啊。。。
一般一个分区做一个,如果有几层是在同一个分区里的,那每层也都还要分别设的。
回复
10楼
顺便问一个问题,水流指示器有多贵啊(各种DN的)?我也弄不清楚多加几个造价要加多少,请高手指点哦
回复
11楼
防火分区如何确定
回复