冷、热水管敷设于建筑面层的保护高度
jg
jg Lv.3
2003年09月14日 23:33:49
只看楼主

冷、热水如果管敷设于建筑面层,为防止管道损害,保护高度应为多少?会不会引起面层裂缝?

冷、热水如果管敷设于建筑面层,为防止管道损害,保护高度应为多少?会不会引起面层裂缝?
免费打赏
水87
2003年09月15日 00:34:21
2楼
您说的是塑料管支管吧?结构板以上的建筑做法有70mm就可以,但这只是最小的,考虑交叉和卫生间与其它房间之间的高差,一般建筑做法要有80~90mm才比较可靠。
塑料管虽然温度变形大,但应力并不大,一般不会将面层拱起,是否出现裂缝还得看施工质量。裂缝问题不大,一般使用的时候(指有温度变化)大都做完面层甚至铺上地砖等,不会有什么问题。倒是应注意管道的成品保护问题。
回复
阿共
2003年10月16日 09:17:05
3楼
按PP-R塑料管最新规范(可查找相关最新安装规范),卫生间支管安装,敷设深度只要能与卫生间找平层相平既可,一般沟槽深度为H=1/2de。既可。