电缆运行温度过高,是否正常?
wjy_29
wjy_29 Lv.3
2006年08月11日 22:08:00
只看楼主

我单位有一根3*185+95铜VV电缆,从低压室到用电配电箱距离约500M,中间有两处接头,其中约150M是架空,其余部分直埋。现在发现电缆有些发热过高。在室内电缆沟里手摸外层大约有50-60度左右。起端低压室和终端配电箱差不多。这时最大一相电流约为310A,最小一相为282A。不知是否正常。其他电缆手感最热的也只是微热。没有这根严重。如此原因是那些?急盼高手分析之

我单位有一根3*185+95铜VV电缆,从低压室到用电配电箱距离约500M,中间有两处接头,其中约150M是架空,其余部分
直埋。现在发现电缆有些发热过高。在室内电缆沟里手摸外层大约有50-60度左右。起端低压室和终端配电箱差不多。这时最大一相电流约为310A,最小一相为282A。不知是否正常。其他电缆手感最热的也只是微热。没有这根严重。如此原因是那些?急盼高手分析之
免费打赏
sbudng_06
2006年08月13日 15:58:35
12楼
用FULK红外线温度探测器测一下,小于65度,在正常温升范围内,如大于65度,加强通风和散热,没有一点问题。
回复