电缆运行温度过高,是否正常?
wjy_29
wjy_29 Lv.3
2006年08月11日 22:08:00
只看楼主

我单位有一根3*185+95铜VV电缆,从低压室到用电配电箱距离约500M,中间有两处接头,其中约150M是架空,其余部分直埋。现在发现电缆有些发热过高。在室内电缆沟里手摸外层大约有50-60度左右。起端低压室和终端配电箱差不多。这时最大一相电流约为310A,最小一相为282A。不知是否正常。其他电缆手感最热的也只是微热。没有这根严重。如此原因是那些?急盼高手分析之

我单位有一根3*185+95铜VV电缆,从低压室到用电配电箱距离约500M,中间有两处接头,其中约150M是架空,其余部分
直埋。现在发现电缆有些发热过高。在室内电缆沟里手摸外层大约有50-60度左右。起端低压室和终端配电箱差不多。这时最大一相电流约为310A,最小一相为282A。不知是否正常。其他电缆手感最热的也只是微热。没有这根严重。如此原因是那些?急盼高手分析之
免费打赏
ljs1399
2006年08月12日 00:39:52
2楼
你的电缆可能过载了.VV电缆电缆线芯温度是70度.电缆外层温度和内层温度是10-15度左右.可能是环境温度过高造成的.换是电缆老化了.
回复
wjy_29
2006年08月12日 09:37:57
3楼
最大电流才310A左右,我查了一下185铜电缆最少载流量都有380A左右,这条电缆运行时间约在7年左右!
现在我们这里气温大概在36度左右。
回复
wjy_29
2006年08月12日 09:42:48
4楼
会不会是电缆出现什么故障,或者是中间两个电缆接头引起的,以前一直没注意,这两天检查时手摸了电缆才发现的!
这条电缆一年前被下水道施工人员挖断过。所以直埋部分地下有一个接头。另一个接头在架空上!我一直担心电缆接头处进水了!
回复
wjy_29
2006年08月12日 09:43:57
5楼
另外和电缆过长有关系吗!!??
回复
yingqing6
2006年08月12日 13:32:09
6楼

没看太明白。不过电缆过热和电缆长度应该没有关系,电缆长度的显著影响是线路末端压降过大,但导线不会过热。如果一根电缆中间不热,只有两头接线部分发热的话,应该不是载流量的问题,可能是连接处接触电阻过大造成的。或者终端没有压接好,或者固定部分不牢靠。
回复
wysh
2006年08月12日 13:44:03
7楼
问题不大
回复
wjy_29
2006年08月12日 16:05:17
8楼
因为中间部份都埋在地下,能用手感觉的只有两端。我开始也是认为是电缆没压好,但从重处理了电缆终端后,还是发热。
真的问题不大吗?现在就担心正热的时候出问题???
回复
梁栋永
2006年08月12日 16:56:32
9楼
楼主你可以检测温度有没有持续上升,还是到一定的温度就停下来,保持不变,那就没有什么问题..如果不断地持续上升,那你就要停电,,对电缆做一下绝缘检测,,看看相间,相对地有没有绝缘损坏..
电缆过载就是不可能的事了,,又不然就是你的电缆是水货哦
回复
woniu888
2006年08月12日 20:21:51
10楼
个人认为是天热造成的!气温都36了,电缆50~60度应该没什么问题,楼主可以等晚上气温降下来后再量一下电缆的温度,这样一来不就心里有数了!
回复
铁牛66
2006年08月12日 20:52:50
11楼


非常同意这意见,就应该在气温降下来时再测测温度,也许是正常温升呢。
回复