请教:KTV包房排风用单层百叶,风口风速应取多大?
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2006年08月11日 18:52:01
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈KTV包房排风用单层百叶,风口风速应取多大合适呢?还有大餐厅,如果空调风口采用散流器均匀布置,排风口采用单层百叶该如何处理它的位置?

各位前辈KTV包房排风用单层百叶,风口风速应取多大合适呢?还有大餐厅,如果空调风口采用散流器均匀布置,排风口采用单层百叶该如何处理它的位置?
zhangxin135
2006年08月12日 11:21:16
2楼
1、排风口风速一般只考虑噪音的问题,风口如果在吊顶上,可以考虑3~4m/s
2、排风口位置一般是考虑靠近需要排风的点即可
回复
xshlwh123
2006年08月12日 14:46:32
3楼
谢谢版主,我的理解:风速是不是应该取和回风速度一样大?因为如果排风速度太大了,就像回风口一样,人就会感觉到吸风,不知道对不对?
回复
xshlwh123
2006年08月12日 14:49:51
4楼
还有啊,我师傅一般把回风口布置到边上,他说这样一样有效果,因为空气是流动的,可我觉的如果离需要排风的点远了的话,效果不好
回复
zhangxin135
2006年08月13日 11:38:38
5楼


相对于送风、排风的风速对人体的感觉不是很大,即使是回风口推荐的风速也是在3~5m/s(吊顶)
回复
zhangxin135
2006年08月13日 11:39:37
6楼

你说的是排风口吧
我觉得你的理解是对的,
回复

相关推荐