生活给水的分区问题
ccm9810204
ccm9810204 Lv.4
2006年08月11日 16:51:07
只看楼主

请问消火栓栓口的静水压力大于1.00MPa时应采取分区给水系统;不知大家是否知道生活给水有没有类似的要求说在什么情况下也要分区?先谢谢了!

请问
消火栓栓口的静水压力大于1.00MPa时应采取分区给水系统;
不知大家是否知道生活给水有没有类似的要求说在什么情况下也要分区?
先谢谢了!
免费打赏
xhg-xu
2006年08月12日 03:49:07
2楼
0.45MPa(最大0.55MPa)
回复
猪仙
2006年08月12日 20:35:47
3楼

给水系统的分区跟所使用的管材和管件有关,只要管件和管材的耐受压力足够,分不分区的问题就只有看节能的要求了。
回复
ccm9810204
2006年08月15日 09:46:56
4楼
楼上二位兄弟,谢谢!
回复
moon_sun
2006年08月15日 10:03:47
5楼
3楼不依据规范设计,毒害新人
回复
moon_sun
2006年08月15日 10:06:51
6楼
参见建规3.3.5
最底配水点处静水压力不以大于0.45MP。
水压>0.35MPA的入户管宜设置减压措施!
回复