我们正在施工的商住房“纯地下室部分要求底板上采用块石混凝土回填”。对于”块石“的解释,我只找到JTS_202-1-2010《水运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规程》:7.4.10无筋或少筋大体积混凝土中埋放块石应符合下列规定。7.4.10.1埋放的块石尺寸应根据运输条件和振捣设备能力而定,块石形状应大致方正,最长边与最短边之比不应大于2;有显著风化迹象、裂缝夹泥砂层、片状体或强度低于规定粗骨料强度指标的块石不得使用。
7.4.10无筋或少筋大体积混凝土中埋放块石应符合下列规定。
7.4.10.1埋放的块石尺寸应根据运输条件和振捣设备能力而定,块石形状应大致方
正,最长边与最短边之比不应大于2;有显著风化迹象、裂缝夹泥砂层、片状体或强度低于
规定粗骨料强度指标的块石不得使用。
7.4.10.2块石应立放在新浇筑的混凝土层上,并被混凝土充分包裹,埋放前应冲洗干
净并保持湿润;块石间净距不得小于1OOmm,且不小于混凝土粗骨料最大粒径的2倍。
7.4.10.3块石距混凝土结构物表面的距离不得小于1o0mm,且不小于混凝土粗骨料
最大粒径的2倍,当有抗冻要求时,不得小于3O0m‰
7.4.10.4埋放块石的总量不得超过混凝土体积的25%。
7.4.10.5水平施工缝处埋人的块石应外露一半。
7.4.10.6混凝土受拉区不得埋放块石。
7.4.10.7当环境温度低于0℃时,应停埋块石。
7.4.11当采用预制混凝土块替代块石时,混凝土块强度不应低于现浇混凝土强度,块体
表面应进行凿毛处理。
谢谢大家,我知道为什么采用块石混凝土回填,因为图纸上说得很明白“23、地下水抗浮设计”。我想问的是块石是什么?是不是上面JTS_202-1-2010中7.4.10.1所述的?房屋建筑的有没有相应的规范?
[ 本帖最后由 yght2008 于 2011-11-26 10:17 编辑 ]