求助:如何能让plc的计数器数字显示
fpeisen
Lv.3
2011年11月24日 10:53:51
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
西门子s7--200plc,程序中的计数器是计算输送带上产品流过的个数,如何能让计数数字显示在外部的显示屏上?能给个梯形图的解释最好。邮箱:fpeisen2011@gmail.com谢谢!
西门子s7--200plc,程序中的计数器是计算输送带上产品流过的个数,如何能让计数数字显示在外部的显示屏上?
能给个梯形图的解释最好。邮箱:
fpeisen2011@gmail.com
谢谢!
免费打赏
zsh340
2011年11月25日 13:59:12
2楼
你把PLC内部计数器的转存到数据存储器内,再在显示屏上设置成那个数据存储显示就行了,数据长度要选对,否则显示不了。
回复
fpeisen
2011年11月27日 20:00:43
3楼
谢谢,能给举个例子吗?
回复
zsh340
2011年12月01日 11:29:27
4楼
就以西门子200为例,你在计数器(C0 VW0)的要累计的数量用数据存储VW0(16位数)或VD0(32位数),不用常数。然后你在人机界面上选择“显示数字”元件,打开“显示数子”元件设置显示的数据存储器为VW0或是VD0.
对了,200中对数据存储器的名称好像是叫变量存储器。
回复