电气专工应聘问答题
deername
deername Lv.2
2006年08月11日 13:21:26
来自于继电保护
只看楼主

1 变压器瓦斯保护动作后应如何处理?2 新变压器到货后应移交哪些资料?3 新安装保护装置的外部检查有那些项目?4 发电机和主变保护配置5 发电机差动保护和主变差动保护最主要的区别在哪里?有哪些不同?6 在3U0构成的保护装置有什么反措要求?7 SF6断路器的气体气质检测有何规定?8 电压互感器停电时应注意事项。

1 变压器瓦斯保护动作后应如何处理?
2 新变压器到货后应移交哪些资料?
3 新安装保护装置的外部检查有那些项目?
4 发电机和主变保护配置
5 发电机差动保护和主变差动保护最主要的区别在哪里?有哪些不同?
6 在3U0构成的保护装置有什么反措要求?
7 SF6断路器的气体气质检测有何规定?
8 电压互感器停电时应注意事项。
deername
2006年08月13日 10:46:17
2楼
请高手们给个比较完整的答案吧~!阿门~!……
回复
coolbest
2006年08月22日 15:19:37
3楼
好卵复杂。“专工”是什么意思?
回复
deername
2006年08月29日 16:48:51
4楼
电气专工就是电气专业工程师。期待高手给个正解~!
回复
gdslrq220
2006年08月30日 10:22:46
5楼
请问楼主是应聘施工还是设计院的呢?? 我在设计院,从来没有遇到这些事..要是遇到我也不会的了..因为我不是电专业的.
回复
gdslrq220
2006年08月30日 10:23:06
6楼
期待期待期待期待 !!!!
回复
shang-rila
2006年08月30日 15:43:06
7楼
变压器重瓦斯保护动作后,值班人员应进行下列检查:
1、变压器差动保护是否掉牌。
2、重瓦斯保护动作前,电压、电流有无波动。
3、防爆管和吸湿器是否破裂,释压阀是否动作。
4、气体继电器内部是否有气体,收集的气体是否可燃。
5、重瓦斯掉牌能否复归,直流系统是否接地。
通过上述检查,未发现任何故障迹象,可初步判定重瓦斯保护误动。在变压器停电后,应联系检修人员测量变压器绕组的直流电阻及绝缘电阻,并对变压器油做色谱分析,以确认是否为变压器内部故障。在未查明原因,未进行处理前,变压器不允许再投入运行。
(来源:李振豹)
回复
deername
2006年09月03日 08:25:59
8楼
是应聘发电厂电气专工的笔试问答题。期待大家继续回复……
回复
wx-800812
2006年09月03日 21:28:40
9楼
电气专工 就是电气专责工
回复
deername
2006年10月17日 17:17:31
10楼
我找到的一个答案~!
对于3UO构成的保护测试的反措要求:
1、不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路良好;
2、不能单独依靠“六角图”测试方法确认3U0构成的方向保护的极性关系正确;
3、可以对包括CT、PT及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确认整组方向保护的极性正确;
4、最根本的方法试查清PT及CT的极性,以及所有由互感器端子到继电保护屏的连线和屏上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
回复
deername
2006年10月17日 17:39:25
11楼
SF6断路器的气体气质检测规定大概是要求微水含量不大于150PPM。
回复

相关推荐