楼面混凝土受冻了如何处理
hubofhm
hubofhm Lv.3
2011年11月24日 08:23:27
来自于建筑施工
只看楼主

昨天浇筑的混凝土由于工作疏忽受冻了,请问各位有什么好的处理意见吗?

昨天浇筑的混凝土由于工作疏忽受冻了,请问各位有什么好的处理意见吗?
免费打赏
a842383285
2011年11月26日 11:01:44
2楼
受冻部分要凿除,然后按施工缝处理,,重新浇筑
回复
jiangbing86
2011年11月26日 13:47:35
3楼
,谢谢
回复
ying148
2011年11月27日 08:35:29
4楼
不错,搞一下
回复
qibingbaba789456
2011年11月27日 10:22:13
5楼
学习。。。。。。。。。。。。。
回复
qibingbaba789456
2011年11月27日 10:23:53
6楼
学习。。。。。。。。。
回复
jin8169
2011年11月27日 10:38:23
7楼
混凝土受冻到哪个程度?
回复
yangjianzhou
2011年11月27日 10:51:05
8楼
那不是要当做施工缝处理的,再说施工缝也要看在什么部位留置啊,也不是哪的能留的,我觉得要看受冻的程度,严重的可能要返工的
至少要保证混凝土的有效受力截面尺寸啊,否则很难办的
回复
willis94
2011年11月27日 15:02:37
9楼
是呀,应该先查看情况,在决定是修补还是返工
回复
iweiqi
2011年11月27日 15:03:29
10楼
学习。。。。。。。。。。。。。
回复
xizhexizhe
2011年11月27日 16:44:32
11楼
学习当中学习。。。。。。。。。。。。。