喷淋报警阀有没有必要或者允不允许设置旁通管?据说香港要求必须设置,是否合理?

喷淋报警阀有没有必要或者允不允许设置旁通管?据说香港要求必须设置,是否合理?
免费打赏
liangfp
2003年09月12日 17:23:47
2楼
喷淋报警阀有没有必要设置报警阀,原因是当报警阀不起作用时,可以从报警阀供水,
回复
g.p.s
2003年09月12日 18:30:14
3楼
???
回复
yaviscz
2003年09月12日 19:47:50
4楼
没必要!一般不用设置旁通管!
回复
jiajianhong
2003年09月12日 20:46:33
5楼
我觉得应该设,最好再旁通管上设闸阀。
回复
canlan7608
2003年09月12日 22:15:18
6楼
楼上的,你凭什么觉得应该设?为什么再在不旁通管上设报警阀?
回复
zhw6104
2003年09月15日 17:59:47
7楼
我也觉得没必要设置,因为存在一种可能,就是万一旁通误开时,可能导致喷淋报警阀不报警。可是有没有依据呢?要知道,那些假洋鬼子一般瞧不起俺们的,俺必须有理有据才行。为国争光哈,多谢诸位同仁!
回复
清源
2003年09月15日 20:52:44
8楼
楼上说的不错,如果旁通误动作,报警阀就不起作用了。
记得广东某工程,设计院对于超过800个喷头的处理方式是设置了互为备用的两套报警阀,说这样比每个报警阀负责800个喷头还要安全。
于是感觉《自喷规范》对800个喷头的解释很牵强。
回复
siceman
2003年09月15日 21:25:14
9楼
喷淋报警阀有没有必要或者允不允许设置旁通管??不知楼主说的旁通管和我说的是不是一样!~

湿式报警阀分为两种,一种是外平衡式的,必须设旁通的。

一种是内平衡式的,不需要设旁通的。
回复
zhw6104
2003年09月16日 10:10:03
10楼
哦,楼上仁兄,多谢多谢,我明白了。能否将报警阀这种分类的具体情况给俺说说呢?多谢!电邮:zhw6104@vip.sina.com
回复
zcy
2003年09月16日 10:37:35
11楼
siceman兄所答和楼主所问完全为两个概念,你所说的外平衡式的"旁通管"似乎指的是限流管
回复