关于地下超市的防排烟?
sg19800225
sg19800225 Lv.6
2006年08月11日 08:45:44
来自于通风排烟
只看楼主

我们大家都知道,地下车库的排烟与排风可以采用一个系统,风机选用双速风机,但对于超市来说,其排风量比较小,排烟量比排风量大很多,在这种情况下,再选用双速风机,其设备不好选,可以说基本没有这样的风机。不知大家在这方面如何处理的?有什么好的建议?

我们大家都知道,地下车库的排烟与排风可以采用一个系统,风机选用双速风机,但对于超市来说,其排风量比较小,排烟量比排风量大很多,在这种情况下,再选用双速风机,其设备不好选,可以说基本没有这样的风机。不知大家在这方面如何处理的?有什么好的建议?
免费打赏
zhangxin135
2006年08月11日 09:50:57
2楼
由于超市与汽车库从防火、防烟分区的划分、平时的排风系统、火灾时的排烟系统的切换等问题存在很大差异,所以我建议对于超市的排烟、排风系统最好是分开设置,只要系统划分合理,不见得要浪费多少,而且分开设置,控制系统要相对简单
回复
iceyummy
2006年08月11日 15:04:56
3楼
地下车库选用单速风机即可, 因为排风量与排烟量 是相同的, 商城超市的排烟和排风不可共用一个(组)风机, 最重要的元因 是噪音 !!!
回复
二虎
2006年08月11日 16:19:56
4楼
建议分来做,同意楼上的,一定要考虑噪音!!