我们公司在邯郸市做的地源热泵中央空调工程,工程完工后,室内末端管道和风机盘管处都有出现水珠现象.我们对管道已进行了保温,保温在其它工程上都用过,应该没有问题,不知道原因在哪里.该工程建筑面积10000平方米,我们对该工程使用的主机是双机头的800KW的机组,可自动调节的,主机温度设定13℃。希望各位老师能够帮我。在此多谢了!
我们公司在邯郸市做的地源热泵中央空调工程,工程完工后,室内末端管道和风机盘管处都有出现水珠现象.我们对管道已进行了保温,保温在其它工程上都用过,应该没有问题,不知道原因在哪里.该工程建筑面积10000平方米,我们对该工程使用的主机是双机头的800KW的机组,可自动调节的,主机温度设定13℃。希望各位老师能够帮我。在此多谢了!
2楼
应该还是保温不到位的问题,出现冷凝水的原因很简单:湿度和相对温差,在环境湿度无法调节的前提下,唯一能做的就是减少温差,即加强保温。
你们以前所作的工程用同样的保温材料没有冷凝水而现在却有,可能跟现在的现场环境湿度比较大有关。
回复
3楼
看来材料商又欺骗了你们的感情啊!
回复
4楼
上面说的都有道理,想补充一点,会不会包保温材料和管子间间隙太大。。
回复
5楼
长沙远卓空调有限公司是一家从事中央空调设备销售、安装、维修保养于一体的专业性空调.
公司奉信"以诚为本,"以信为源"的服务宗旨,依靠强劲的技术力量,先进的管理模式,优质可靠的产品,全方位
的一条龙服务,轻松的为广大用户完成"神秘复杂"空调系统工作.
长沙远卓空调有限公司愿与广大朋友携手,共创美好未来.
同时热诚的欢迎广大朋友光临考察指导工作.
公司主要经营二手中央空设备的买卖
联系人: 张华荣
手机: 13308495828 13786168006
电话: 0731-8817968 8110908
传真:0731-8817968
地址:湖南长沙市岳麓区湘仪路63号
邮编:410007
E-mail :yuanzhuo@2118.com
回复