关于排水立管底部放大一号管径的问题
lucky-boy
lucky-boy Lv.4
2006年08月11日 08:23:38
来自于企业招聘
只看楼主

建筑给水排水设计规范GB50015-2003中,表4.4.11-2下面有一注释,说表内数据系在立管底部放大一号管径条件下的通水能力~~~,请问大家这里的立管底部具体指的是哪一部分呀,是0.000m以下或者立管和排出管的连接处,还是其它?作图时变径符号究竟该画哪才合适?请大家指点一二

建筑给水排水设计规范GB50015-2003中,表4.4.11-2下面有一注释,说表内数据系在立管底部放大一号管径条件下的通水能力~~~,请问大家这里的立管底部具体指的是哪一部分呀,是0.000m以下或者立管和排出管的连接处,还是其它?作图时变径符号究竟该画哪才合适?请大家指点一二
免费打赏
linyong64
2006年08月11日 15:38:04
2楼
我们一般都是把排水横管放大一号,没有表示变径符号,
只是标清楚管径。
回复
lucky-boy
2006年08月18日 08:24:16
3楼
谢谢下里巴人-审图员的回复
希望大家能给多提供一些意见
回复
zzx1354
2006年08月19日 21:24:07
4楼


就是啊,只标管径就行了。
哪有那么麻烦,要标什么变径符号的啊?
回复
lucky-boy
2006年08月23日 10:27:28
5楼
我明白了,大家意思就是在立管和排出管的连接处开始变径,也不需要画变径符号
谢谢了
回复
huihua225038
2006年08月27日 16:55:50
6楼
我也来学习 我也是新手
回复
yjjnf2000
2007年06月26日 17:13:40
7楼
各位高手的意思就是“在立管和排出管的连接处开始变径,立管不变径”,那立管与排出管连接的弯头采用异径弯头??
回复
灬天蝎乄
2007年07月23日 15:55:20
8楼
现在的设计都很懒,只标注管径,具体在什么地方变,他就不管了~
回复
fangwei123456
2007年08月04日 22:53:01
9楼
排除管道连接2*45度弯头以上
回复
xbq174
2007年08月31日 21:09:24
10楼
我们一般是横管放大,立管底不不放大,为什么是这样呢

同样是100的管,横管的排水能力远远小于立管,
如果横管放大一及,显然排水能力增大了,
回复

相关推荐