电能表不用电流互感器,计量还准确吗?
zlzw28
zlzw28 Lv.2
2006年08月10日 19:14:53
来自于变压器
只看楼主

还有,三相表当单相表用计量准确吗?

还有,三相表当单相表用计量准确吗?
免费打赏
ascspy
2006年09月18日 21:02:56
12楼
回复
baibai_7502
2006年11月08日 20:11:49
13楼
说得太准确了,佩服
回复
tely-007
2006年11月09日 00:28:22
14楼
六楼很专业,佩服!确实对于电表内部的工作原理了解的不是很清楚。
回复
sjb-11567
2008年12月21日 11:45:36
15楼
一条线路:已知:电压:10/0.4KV.低压CT:100/5A
A相夹的电流;1.2A,B相:0.8A,C相1.4A
电能表:3*1.5(6)A
求各相负荷。谢谢!
回复
sjb-11567
2008年12月21日 21:38:50
16楼
一高压用户,电压10/0.1KV,高压计量箱30/5A,3*1.5(6)A高压表,用钳形电流表夹的A相电流3.1A,C相电流3.2A,求该用户当前的负荷!急。急。急
回复
likun99999999
2008年12月22日 09:47:01
17楼
负荷与电能表无关.10/0.4KV是否变压器变比?
假设你侧得的电流是CT二次侧,电压0.4KV则
A相:1.2*100/5*0.4/√3*.85=4.7KW
其他类推
回复

相关推荐

APP内打开