2楼
电能表装与不装电流互感器是与它的量程有关的。当一次电流太大,不能直接接电表时,才选用互感器和电表进行匹配计量。小于等于60A的电流最好用直进表,虽然有30(100)A的电表,可是因为电表接线柱最大只能接25平方毫米的导线,所以不是很实用。
不需要装电流互感器的时候,装了反而会导致电表不准。一是增加了互感器的误差,二是互感器的二次电流一般为5A,如果不是与互感器匹配的电表,反而因电流太小,达不到电表标定电流的5%,导致电表不能准确计量。
三相表做单相表计量,只要电流大小在电表的计量范围内,我觉得准确计量没有问题。谁能保证三相负荷供电的场所,就绝对不会只有单相负荷在运转呢?
回复
3楼
本想表现一下的,但是2楼已经说的很详细了,俺就不再添油加醋了!
回复
4楼
支持第2楼,说的已经很细了
回复
5楼
是的,楼主2说得不错,但有一点我要补充;就是三相表用作单相表时,要选用三相四线表,不要用三相三线表,这点是要注意的.
回复
6楼
三相表和单相表还是有区别的,特别是在三相表电压线圈只接单相电压的时候误差是很大的。如果使用三相表代替单相表使用,前提条件是三相表的三个电压线圈应接入正相序的三相电压,否则可能应起电表的空转。而且最好是使用三相四线制的电能表,如果使用三相三线的电能表,则单相负荷接在中相时电能表将无法正确计量。还有就是三相表在校验时各组元件的“分元误差”一定要接近,否则接在不同相误差相差会很大的。还有一点就是,由于三相个元件在正常工作时互相有干扰,因此一只合格的三相电能表在分元校验时,分元误差是可以比该电表的允许误差高的。
所以说,三相表当作单相表用的话,一般只有在没有合适的单相表的情况下临时使用。毕竟三相表的价格及电表功耗比单相表要高的多,计时其分元误差满足要求,使用起来也是不合算的。
回复
7楼
六楼很专业,佩服!确实对于电表内部的工作原理了解的不是很清楚。
楼上什么意思?
回复
10楼
工作原理不同,不用为妙!
回复
11楼
二楼的果然是大狭,解释的那么清楚啊
学到了知识了
回复