烟感探测器与灯具的间距
kanggong2006
2006年08月10日 19:14:50
来自于防雷减灾
只看楼主

在楼梯间敷设灯具时应居中布置,但烟感应与灯具间距多少,查资料没说与灯具的间距,只有周围0.5m内无遮挡物

在楼梯间敷设灯具时应居中布置,但烟感应与灯具间距多少,查资料没说与灯具的间距,只有周围0.5m内无遮挡物
免费打赏
zhh_1977
2006年08月11日 09:21:38
2楼
要看什么样的灯具,如果是嵌入式的日光灯,20-30cm就可以了,如果是高温灯,距离适当放大,如果是下垂式的,那就要按只有周围0.5m内无遮挡物来考虑了

回复
kanggong2006
2006年08月11日 19:25:23
3楼
谢谢,楼梯间只是普通照明灯,希望版主能够说明一下消火栓按钮是否都有必要与烟感报警器连通
回复
oldhaidao
2006年08月15日 11:57:54
4楼



同意上面的看法!
回复
xujia0551
2006年08月16日 21:09:50
5楼
是的
回复
wjh1123
2006年08月18日 07:47:52
6楼



不一定的.如果消火栓按钮不用那种带编码的就不用连了
回复
chenhonghui88888
2006年08月18日 22:37:17
7楼
支持
回复
guxingudan
2006年08月22日 20:26:36
8楼
消火栓按纽和烟感温感等探测器的信号线是联在一起的,本系统中的任何一个地方报警都会启动灭火系统[当灭火系统打在自动档上的时候]
回复
hong-apple
2006年08月23日 11:33:50
9楼
消火栓需要连接消防自动报警线和消防泵启动按钮,图纸上你看的连接火灾探测器只是近距离相连~~