这是一个机械厂的的电气图,请同仁帮我看看,帮我挑挑错误,好让我来改正,这个月底出图,辛苦同仁一下.还是这是我第一次发起新主题.感谢懂哥教我怎么发的.
这是一个机械厂的的电气图,请同仁帮我看看,帮我挑挑错误,好让我来改正,这个月底出图,辛苦同仁一下.
还是这是我第一次发起新主题.感谢懂哥教我怎么发的.
22楼
没想到出了这么多错误,我改改改...
至于电梯配电要画到哪个深度呀?
都说我的深度不到,有人说我的说明太简单,我可是花了很久才整好说明的啊.
谁有现成的说明,让我参考一下,看你们的说明有哪些要点?
哎呀!要画出图面美观的施工图,真难!先感谢楼上的各位仁兄提出的错误了.
希望继续,最好让这图达到标准一点,别出去丢了我们电气人的面.维护我们的形象!
回复
23楼
我还没有画过呢
呵呵
努力ing
回复
24楼
处女作!!
提几点:
1、厂方内不必设普通插座(要设也是设插座箱)!
2、2M位置绝对不合理,操作及其不方便!(建议移到办公室2轴墙上)!
3、总等电位漏掉了!
4、灯具控制不合理,你这样控制工人开个照明要转半天!(建议直接用微断控制)!
5、未考虑动力负荷!(建议每层设照明箱和动力箱各一只)!
建议楼主去图纸区下载几套相关图纸好好看看,照样画!
回复
25楼
谢谢楼上的各位仁兄,出现我问题,我已用笔记在本子上,用眼睛记在头脑里了.各位辛苦了,感谢指导!
回复
26楼
学习ing
回复
27楼
楼主可以把修改过的图再发一次让大伙看看
回复
28楼
好的,懂哥.
可能要等一会才能发,还没有改好呀,正在改......
又到周末了,想休息啊,算了,不休息了,我改改图去......
哎,又没得休息了,已经这样一个多月了!
回复
29楼
共同前进,
回复
30楼
也从中学到了很对,感谢热心帮助的同志,向你们致敬!
回复
31楼
说点题外话,图画完了就把没用的图层清一清,PU一下,这是个好习惯。
回复