我第一次画的厂房电气图,大家都来看看吧!感谢检查!
phpfly
phpfly Lv.4
2006年08月10日 17:25:18
只看楼主

这是一个机械厂的的电气图,请同仁帮我看看,帮我挑挑错误,好让我来改正,这个月底出图,辛苦同仁一下.还是这是我第一次发起新主题.感谢懂哥教我怎么发的.

这是一个机械厂的的电气图,请同仁帮我看看,帮我挑挑错误,好让我来改正,这个月底出图,辛苦同仁一下.
还是这是我第一次发起新主题.感谢懂哥教我怎么发的.
3895f6d2392d5bf6f22a.rar
399 KB
立即下载
免费打赏
aann1234567
2006年08月10日 20:50:12
12楼
等等在说................看看
回复
phpfly
2006年08月10日 20:51:51
13楼
我是今年刚毕业来设计院的,个人独自做这个,没想到有这么多错误.我还以为到了可以出图了,可......
我改,
吊扇不能和荧光灯共一个回路,我问我师傅说,可以的,我晕.不知哪个对哪个错了.
"设备容量应该是最大相负荷的三倍,你是求和的吧"--加起来不行吗?
我师傅很少在的,经常出去接活去了,我=没有师傅一样,哎!我流浪的孩子呀
回复
zzdlm_cn
2006年08月10日 21:17:20
14楼


同情ing!兄弟,你就当楼上各位是你的师傅吧,想当初我也没有师傅教的,磕磕碰碰混到现在,算是刚入了点门。努力吧!
吊扇和荧光灯完全可以放在一个回路中,如不能请指出规范的具体要求。
回复
phpfly
2006年08月10日 21:21:47
15楼
"塑壳断路器就不能用PZ30"那么塑壳断路器就用什么箱子呀?
应急照明及疏散照明,这样的小工程,不设置,消防真的通不过吗?我看是机械厂,消防要求不是很高的,就没有设置了.
回复
寒塘渡鹤影
2006年08月10日 21:28:28
16楼
吊扇和照明可以一个回路,不过你的线太多了,一个回路穿管比较麻烦
因为三相不平衡,所以一般不是直接加的
回复
寒塘渡鹤影
2006年08月10日 22:12:03
17楼
你的那个灯,图例是200W,负荷计算是150W
回复
popppwp
2006年08月11日 08:20:33
18楼
PZ30只能使用微型断路器
你这个箱子如果简单点标注可以用非标两个字代替
如果想具体些可以标注为XLS-250,安装方式应该是:落地安装,10#槽钢抬高.
大空间厂房,建议你加上疏散指示灯,别的地方可以不设,但是主要出入口建议加上
一个16A回路接上了16个200W气体放电灯,肯定有问题
回复
wj98329
2006年08月11日 10:40:33
19楼
1.公共卫生间应有排气扇。
2.一类灯具应加PE线。你的配电系统图计算有误,线径也偏小。
3.疏散照明和配电干线图缺。
4.电梯机房在基础接地图中应增设两根镀锌扁钢。
5.电梯机房内的照明应从机房内单独设置的照明配电箱内引接。
6.电梯设计应深化。(不知道你们那边是否如此)
回复
peca
2006年08月11日 11:00:24
20楼
大部分楼上已经说了
我再补充下:
办公室有空调插座了,个人认为就没必要加吊扇了,影响美观,也基本没人用
塑壳要标注脱扣器类型,漏断也要标注动作时间
消防方便就不说了,因为你好象没做。
电梯动力还是要做下
大部分断路器整定偏大,而有些导线整定却偏小
你对引上和引下线的表示方法不太清楚
另外,从施工角度讲,2M等箱子不好施工。
厂房动力部分因为是留给专业公司做,所以厂房内插座没必要这么多。
导线敷设方法没标注
个人感觉好象你在在按住宅的做法在画图。
制图不规范是最大的毛病
回复
lyc684@co163
2006年08月11日 12:33:31
21楼
太烂
回复