我第一次画的厂房电气图,大家都来看看吧!感谢检查!
phpfly
phpfly Lv.4
2006年08月10日 17:25:18
只看楼主

这是一个机械厂的的电气图,请同仁帮我看看,帮我挑挑错误,好让我来改正,这个月底出图,辛苦同仁一下.还是这是我第一次发起新主题.感谢懂哥教我怎么发的.

这是一个机械厂的的电气图,请同仁帮我看看,帮我挑挑错误,好让我来改正,这个月底出图,辛苦同仁一下.
还是这是我第一次发起新主题.感谢懂哥教我怎么发的.
3895f6d2392d5bf6f22a.rar
399 KB
立即下载
免费打赏
peca
2006年08月10日 17:51:24
2楼
错误有点多
回复
popppwp
2006年08月10日 18:32:47
3楼
图纸比较潦草, 如果我画出这样的图要被我师傅K死了.
主要问题:设计说明太过简约,
平面图没有设应急照明及疏散照明,消防不能通过,使用时可能出问题
MAP容量既然计算的是60多A的电流,为什么开关整定值为250?如果是为动力设备预留容量, 建议不要计算电流值,并应在图纸上标明为何选择这么大的开关,250A的开关配4*70的电缆太小,不能保护电缆,电缆最小应加大到4*120,若为考虑合理容量预留,建议采用YJV-4*150的电缆.
系统图导线没有注明安装方式,太粗糙
平面图质量不好,导线走T字,感觉不好,太粗糙.
平面图图纸太过简单,设计深度要求没能达到.
平面图中,1类灯具应该加接地线,你没加,不满足现在的照明设计规范,需要改过来
灯具布置太过简单,眩光不能控制,照度均匀度也有问题.
设备材料表关于配电箱的规定太过简单,建议你写详细些,动力配电箱也是PZ30?
另外建议你加上多根导线穿管时的管径表,好给施工人员参照,写名英文字母代表的意思,比如WC代表沿墙暗敷等
平面图中大的配电箱的进出线建议你在图中注名敷设方式,穿管类型及管径,最好有回路编号,方便对照系统图.
电梯井道照明及插座没设置,虽然楼层不高,但是建议你还是要做,PS:井道灯具应采用36V.
电梯井道内的接地扁铁没设置,需要加上
电梯回路15KW,采用50A断路器偏小,建议最小使用63A.
LZ估计是刚做设计的,希望你以后设计能多下工夫,做出质量比较好图面美观的施工图纸来

回复
寒塘渡鹤影
2006年08月10日 18:32:57
4楼
比我第一的时候强多了,呵呵

当地冻土深度是否是0.7M以内?
等电位接线图没有,预留接地图上没有
卤钨灯是200W还是150W?
1M和2M的7回路超过10个插座,2回路电线根数不对
厕所不用放水防尘灯,吸顶灯即可
夹层的办公室中吊扇和荧光灯一个回路?
机房那个图里楼道灯线根数不对
BV-4x10+PE10 PVC32 行么?
结构图有没有两根16的主钢筋,我看他们多是多根10或者8的钢筋
漏电30mA没有标注
3M可采用单相供电
备用开关参数
三相空调前面还有L1,L2来着
设备容量应该是最大相负荷的三倍,你是求和的吧
那个总开关也太夸张了吧,跟谁都不配合!

其他的自己再看看
回复
popppwp
2006年08月10日 18:37:11
5楼
另外,是机械厂房,可能有些三相电钻之类会移动的三相负荷,建议设置三相插座,最好设置插座箱
回复
popppwp
2006年08月10日 18:38:13
6楼
我也是天正6画图的, 哈哈
回复
寒塘渡鹤影
2006年08月10日 18:50:00
7楼
对,没有标注敷设方式
如果有塑壳断路器就不能用PZ30了,那个250A的开关不知道怎么回事
PZ30暗装的厚80,明装厚100

回复
han2003
2006年08月10日 18:54:12
8楼
呵呵,图纸是稍微糙了点,楼上数位的意见很好,电梯的接地可以采用电梯金属导轨,不必用扁钢贯通,只需要上下端连接就可以了。照明部分光源型号需要给出的,看情况应该是金卤灯,常用规格是100w,150w,175w,250w,400w的,镇流器应该写上,功率因数也应注明。节能型双管荧光灯应采用T8或更节能型,T8功率为36w。另外应该尽量避免使用白炽灯。
回复
han2003
2006年08月10日 18:55:12
9楼
其他的等会仔细看看
回复
han2003
2006年08月10日 18:55:57
10楼
备用开关,开关型号至少是要给出来的
回复
han2003
2006年08月10日 18:59:02
11楼
另外16A断路器控制16个200w的气体放电灯,肯定是不行了
回复

相关推荐