我公司一回10KV单芯电缆,截面630,不锈钢铠装,从总变电所敷设至分变电所,总长度1600米左右,中间做了电缆分接箱连接,一部分电缆桥架敷设一部分电缆沟敷设。电缆的铜屏蔽层和不锈钢铠在电缆分接箱的地方直接接地,在电缆两端的开关柜中通过护层保护器接地。分支变电所由于刚建成投运了一个月左右,但是负荷非常小,电流一般不超过10A。今天中午的时候,该电缆C相对地弧光放电,导致总变电所消弧柜C相动作。将该电缆停电后,总变电所10KV系统恢复正常。在电缆故障点处发现,电缆贴着桥架的地方,电缆烧了一个小洞,而且该处电缆外护套有长约1米的划痕,且划痕较深。
先说一下个人意见:由于该电缆正常运行中出现故障,而且已经运行了快一个月,故障点在桥架内,可以排除外力所致。个人觉得原因出在电缆外护套的划痕上。在电缆投运前对电缆铠进行绝缘监测,绝缘电阻在5M以上,但是在事故前4天下了雨,怀疑雨水进入桥架,划痕处的电缆铠由于感应电压经水与地形成环流,且在故障点出发热量较大,经过几天时间的积累导致电缆绝缘破坏对地放电。只是有一点想不明白的,该电缆的运行电流非常小,怎么会产生的感应电压导致故障。
今天下午拍了照片
[
本帖最后由 wtj1977 于 2011-11-23 19:12 编辑 ]
42楼
其实这是单芯电缆本身的缺陷正反馈放大典型案例。单芯电缆本身会有涡流发热现象,用不锈钢铠带屏蔽。但在施工过程中破坏了这一平衡制约,缺陷会持续放大,再加上下雨诱因,绝缘下降更加厉害,就出现了该故障。下雨只不把故障的时间提前了。
回复
44楼
学习了 ,区管真能人
回复
45楼
上面的话就是我想说的,单芯电缆直径较小,安装施工时弯曲太厉害,使主绝缘层局部密度改变,击穿电缆是第一需要怀疑的事。
第二,中间接地两端经过电压保护器接地,中间接地是不是有问题(没接好),也是需要重新检查的事。
第三,上面很多朋友提到了电缆质量问题,也是需要检验的,先查看交流耐压试验的泄漏电流是不是很大,直流泄漏各相是不是一样,大小如何?
个人总是怀疑主绝缘在放电缆时损伤过,才会造成以后的击穿故障。
回复
46楼
学习中
回复
47楼
请教区管:这根主电缆看图是在槽盒内直管段,没看到有弯曲的情况,在另处弯曲倒是有可能,那样的话是不是也有可能在划痕处造成电缆击穿?另外,楼主这根电缆投用前绝缘才5M,有些低啊,10KV的电压5M也太低了点,那就说明当时电缆绝缘是不符合投用要求的。
回复
48楼
对不起,您填写的内容(如签名、帖子、短消息等)包含不良内容而无法提交,请返回修改。
下面的话,我怎么也找不到!
击 穿 是 在 槽 盒 的 直 线 段,击 穿 部 位 外 护 层 划 破,是最大 怀 疑 的 事,且 击穿 部 位 不 是 长 期 浸 泡 在 水 中,水 被 加 热 破 坏 主 绝 缘 的 可 能 性 极 小,还有,钢 铠(不锈 钢 丝)也 没有 被 划 断,主 绝 缘 划 破的情况也不存在。“电缆投用前绝 缘 才5M”是整 根电 缆 的事,但它且 在 划 破 处 击 穿 了!
所以,芯 线对 地 击 穿(现场 外 观 是钢 铠对 槽 盒 击 穿,且烧 的很严重)!只有10KV芯 线 对 地 击 穿才能把钢铠对槽盒烧成这样,主绝缘不 击 穿,钢铠没那么大 能 量 烧成这样的。
只 有 主 绝 缘 破 坏,击 穿 后才造 成这 种 后 果。所以,唯一怀疑主 绝 缘 击穿,正 常 情 况 下,主 绝 缘 是 不 会 击 穿 的,只 能 让 人 联 想 外 护 层 划 破 的 现 象,想到,外 护 层 划 破 的 同 时,主 绝 缘 也 受 损 了。
主 绝 缘 受 损?水 被 钢 铠 蜗 流加 热的理 由 找 不 到,凭 经 验 和 想 象,只有“敷设 时 弯 曲 过份”,主绝缘 塑性 变 形,送电后,电 场对 绝 缘 介 质电离,由于介质 密度高 低 相 差 太 大,经过一段时间后,被电 场 拉 出的 自 由 电 子 集 中 到一 条 线 上,形 成 击 穿 路径,达到 放 电 的 结 果。
回复
49楼
上面帖子让我花了40分钟!这网站的小心是不是过头了?!
回复
50楼
这么看应该是旧伤,10KV的电缆可以承受15KV的电压,你可能过电压不知道吗?
回复
51楼
区管很厉害,知道的太多了
回复