【分析】10KV单芯电缆运行中单相接地,电缆烧出洞
wtj1977
wtj1977 Lv.3
2011年11月22日 21:00:26
只看楼主

我公司一回10KV单芯电缆,截面630,不锈钢铠装,从总变电所敷设至分变电所,总长度1600米左右,中间做了电缆分接箱连接,一部分电缆桥架敷设一部分电缆沟敷设。电缆的铜屏蔽层和不锈钢铠在电缆分接箱的地方直接接地,在电缆两端的开关柜中通过护层保护器接地。分支变电所由于刚建成投运了一个月左右,但是负荷非常小,电流一般不超过10A。今天中午的时候,该电缆C相对地弧光放电,导致总变电所消弧柜C相动作。将该电缆停电后,总变电所10KV系统恢复正常。在电缆故障点处发现,电缆贴着桥架的地方,电缆烧了一个小洞,而且该处电缆外护套有长约1米的划痕,且划痕较深。

先说一下个人意见:由于该电缆正常运行中出现故障,而且已经运行了快一个月,故障点在桥架内,可以排除外力所致。个人觉得原因出在电缆外护套的划痕上。在电缆投运前对电缆铠进行绝缘监测,绝缘电阻在5M以上,但是在事故前4天下了雨,怀疑雨水进入桥架,划痕处的电缆铠由于感应电压经水与地形成环流,且在故障点出发热量较大,经过几天时间的积累导致电缆绝缘破坏对地放电。只是有一点想不明白的,该电缆的运行电流非常小,怎么会产生的感应电压导致故障。
今天下午拍了照片

[ 本帖最后由 wtj1977 于 2011-11-23 19:12 编辑 ]

SSL26321.JPG


SSL26299.JPG


SSL26323.JPG

免费打赏
whatr
2011年11月29日 08:15:12
52楼
区管知道的太多
回复
lixingyi1982
2011年11月29日 09:00:04
53楼
同意楼上的观点!
长园集团股份有限公司由中科院创建于1986年。是香港李嘉诚先生旗下的国内上市公司(股票代码:600525)。是专业从事热缩材料,电路保护及电网设备的研究,开发,生产和销售的国家级高新技术企业。
公司研发中心拥有一流的热缩材料和电网设备专家,被国家五部委联合认定为“国家级企业技术中心”。同时,国家人事部在长园集团设立了企业博士后科研工作站。2005年,长园集团当选择为中国热缩材料行业协会首届理事长单们,连续入选中国上市公司科技50强和绩优100强,入先《福布斯》“中国潜力100强”,“亚力潜力200强”和“中国上市公司十佳老板”。
热缩产品:1KV,8.7/15KV/,35KV热缩型电缆附件,热缩户外管,热缩应力控制管,热缩电缆修补片,热宿指套,热缩电缆封帽,热缩爬距增长器,热缩绝缘护套管,热缩隔油管,热缩复合双壁管,1KV/10KV/20KV/35KV中薄厚壁热缩阻燃母排套管,卡扣式绝缘护套管,槽型母排保护盒,母排接头保护盒,变压器进出线端保护盒,各类开关保护盒
联系人:李先生,13699869085,电话:0755-26013521,QQ:506570808
回复
lixingyi1982
2011年11月29日 09:03:26
54楼
本人认为有外力的人为因素!
2011年11月29日 09:12:16
55楼
各位好友,大家好!很高兴和大家认识!如果以后工作中有什么需要帮忙的可以找我!
2011年11月29日 10:32:42
56楼
广告别发那么多!现在电缆已经处理完毕,送电正常。在检查电缆的过程中发现上面提到的故障点实际上是B相的,而C相的故障点是电缆厂通过定位仪找到的,该故障点在电缆敷设过程中铠甲划伤。对电缆的处理过程:首先对电缆外护套绝缘进行检查修复,然后将三根电缆捆绑成品字型,直流耐压35KV5分钟,泄露电流30UA,交流耐压17.4KV5分钟。
回复
wgqworkhard
2011年11月29日 11:46:42
57楼
电 缆 敷 设和电缆头制作完毕后,
方可进试运行验收。
电缆敷设试运行及验收
按要求进行耐压、绝缘电阻、相位等测试符合规定。
27-2-4-1 电缆绝缘电阻测量
测 试 电 缆绝缘电阻是指电缆芯线对外皮或多芯电缆中的一个芯对其他芯线和外皮间的
绝缘电阻。测试接线方法。见图27-2-9所示。
测 试 仪 表的选择应根据被测试电缆的耐压强度确定。
测 试 1k V以下电缆时,用1kV兆欧表(摇表)
测 试 1k V以上电缆时,用2.S kV兆欧表
绝 缘 电 阻测试值不作规定,可与以前的测试结果比较,但不能有明显的降低。绝缘电
阻试验参考值,见表27-2-330
27-2-4-2 电缆直流耐压试验和直流泄漏试验
电 缆 直 流耐压试验和直流泄漏试验,在施敷电缆线路工程交接验收及其重包电缆头时
均应进行续项试验。并应按其试验结果填写试验记录、组卷归档。
27-2 电缆敷设417
绝缘电阻试验参考值
额定电压(kV)
表27-2-33
6一16
绝缘电阻值(MSl) 一命一---一-- 飞203 0 一400
(1)测试接线方法,见图27-2-10.
金属笋画 芯线 } }
电压
接地线
去壬杏
(b) (C) (d)
皿率籍导 1
一专︵a︶
念DK
保护环(e> _)_
图 27 -2- 9 电 力电缆绝缘电阻测试方法
(;)单芯;(b)两芯;(c)三芯;(d)四芯;(。)测试示意
图27-2-10 电力电缆直流
耐压和直流泄漏
试 验接线示意
(2)电力电缆的试验电压标准,见表27-2-34所示。
电 力 电 缆 直 流耐 压试 验 标 准 表 27 -2- 34
电缆类型粘油纸绝缘
项目\粤定电压U (kV) 3一10
塑-T 卜竺黔些一
} 1 0 } “ }
试验电压5U } 3.5U } 4U } 3.5U
(3) 试验操作要求
1) 在实际试验操作过程中,其直流耐压试验和直流泄漏试验可同时进行。
2) 试验电压升压。试验时,试验电压可分4--6段均匀升压,每段停留lm in,并读
取泄漏电流值。然后逐渐降低电压,断开电源,用放电棒对被试验电缆芯进行放电。试验
作完一相后,依上述步骤对其余相芯进行试验。
3) 泄漏电流应满足以下要求:
①粘 性油浸纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数(最大值与最小值间的比值)不大
于20
②当 10kV及以上电缆的泄漏电流小于20f.A和6kV及以下电缆的泄漏电流小于
lOyA时,其不平衡系数不作规定。
③充 油、橡胶、塑料绝缘电缆的不平衡系数不作规定,但应做好试验记录。
4) 试验测定值不稳定,泄漏电流随试验电压升高而急剧上升,或者泄漏电流随试验
时间延长有上升等现象时,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理。
5) 电力电缆泄漏电流试验结果,不作为决定投人运行的标准,只作为施工判断电缆
绝缘情况的参考。
,卜‘卜髻汇蒸甜黔髓最服蕊暇库蛋陈曦传喊氏陈群礁
418 27 建筑电气安装工程
27-2-4-3 电缆相位检查
电 缆 敷 设后两端相位应一致,特别是并联运行的电缆更为重要。
(1) 摇 表 测试。相位检查方法见图27-2-11接线方法。当线路接通后表示是同一相,
否则就另换一相再试。每相都要试一次,做好测试记录。
(2) 用 12-220V单线相交流电的火线接到电灯处,灯亮表示同相。不亮则另换一托
再试,也是每相都要测试。接线方法见图27-2-12所示。
A
BC

n
,‘
, ‘

勺~
甲6八
乙冶一。
图27-2-11 摇表检试电缆相位接线方法27-2-12 用灯泡检查电缆相位接线方法
27-2-4-4 试运行
电缆线路经测试符合规定。送电空载运行24h,无异常现
回复
ldshtj
2011年11月29日 12:44:38
58楼
我厂前几日也发生6KV单芯电缆接地短路事故,电缆无铠,在电缆沟角铁处摩擦出现事故,400mm2电缆运行电流350A,一点直接接地。我们分析由于电缆震动与角铁摩擦出线事故,电缆芯线未受损伤。
回复
ahlz418
2011年11月29日 14:49:34
59楼
区管很厉害啊,学习了
回复
zhongguokaiguan
2011年12月08日 16:54:30
60楼
顶 一下 看看
回复
kzyvsksn
2011年12月09日 14:40:12
61楼
精彩的解读
回复

相关推荐

APP内打开