我公司一回10KV单芯电缆,截面630,不锈钢铠装,从总变电所敷设至分变电所,总长度1600米左右,中间做了电缆分接箱连接,一部分电缆桥架敷设一部分电缆沟敷设。电缆的铜屏蔽层和不锈钢铠在电缆分接箱的地方直接接地,在电缆两端的开关柜中通过护层保护器接地。分支变电所由于刚建成投运了一个月左右,但是负荷非常小,电流一般不超过10A。今天中午的时候,该电缆C相对地弧光放电,导致总变电所消弧柜C相动作。将该电缆停电后,总变电所10KV系统恢复正常。在电缆故障点处发现,电缆贴着桥架的地方,电缆烧了一个小洞,而且该处电缆外护套有长约1米的划痕,且划痕较深。
先说一下个人意见:由于该电缆正常运行中出现故障,而且已经运行了快一个月,故障点在桥架内,可以排除外力所致。个人觉得原因出在电缆外护套的划痕上。在电缆投运前对电缆铠进行绝缘监测,绝缘电阻在5M以上,但是在事故前4天下了雨,怀疑雨水进入桥架,划痕处的电缆铠由于感应电压经水与地形成环流,且在故障点出发热量较大,经过几天时间的积累导致电缆绝缘破坏对地放电。只是有一点想不明白的,该电缆的运行电流非常小,怎么会产生的感应电压导致故障。
今天下午拍了照片
[
本帖最后由 wtj1977 于 2011-11-23 19:12 编辑 ]
32楼
电缆在施工中受损是原因之一,由于桥架、支架等有毛刺,电缆敷设过程中,毛刺划破外皮,扎入绝缘层,导致击穿,这种情况我在做山东某电厂施工时遇到过。解决方法,一是电缆敷设时工人加强责任心,发现有划伤现象立即停止敷设,排除问题后才能继续;二是敷设完成后对电缆进行外观检查,主要检查是否有划伤、扭曲挤压受损;三是一定要对高压电缆做耐压测试,而不仅仅是绝缘测试。
电缆击穿的另一个原因就是电缆制造缺陷,这点需要将受损电缆送至电缆研究所检测才能知道,控制方法主要是在电缆进场后,对电缆进行取样复试。
以上在施工规范中均有相应条文,所以,在施工过程中严格规范,可以避免许多事故的发生,减少不必要的损失。
回复
33楼
回复
34楼
你的电缆长度按要求是分段做试验,连接到一起5M绝对不行,{试验电压多少不知道)应该分段在50到100M,在送电前做例行试验,电缆的耐压试验等级是38KV/2分钟.(直流)原因估计是电缆的绝缘有问题,划痕不影响绝缘,敷设时是否应力过大超过了300N?电缆的内层绝缘四氟乙烯和半导体层有过应力就不行了.目前拟的电缆不可能全换,建议把故障点截断开后两侧做电缆泄露试验(火花)找找是否还有隐患.最后连接做交流电缆试验(38KV)即可.
回复
35楼
单芯电缆容易出问题的,我这里年前就出了一回事故,一根电缆自燃,认定是电缆质量问题。
回复
36楼
回复
37楼
其实 是不是你电缆的问题 你找一截电缆 送检
回复
38楼
路过学校的了啊
回复
39楼
路过,学习一下
回复
40楼
个人觉得与电缆质量有关!
回复
41楼
今天已经把这截电缆锯下来并已经把外护套、不锈钢铠、内护套、铜屏蔽带、电缆主绝缘剥开,主绝缘厚度比较均匀,没有偏向一侧的现象,铜芯并没有烧出痕迹,主绝缘挨着铜芯侧受损很轻微,不仔细看的话好像没什么问题,主绝缘外层明显损坏,电缆损坏程度外护套最严重,有发热外护套软化和放电烧坏的现象,铠甲烧穿,越往里面,损伤逐步减轻。电缆外护套因为桥架底板有毛刺,敷设电缆时不慎划破,是否因为桥架毛刺刺破外护套,不锈钢铠接地产生环流发热烧坏绝缘?另外铜屏蔽与钢铠接地并接在一起,中间直接接地,两侧串护层保护器接地,这种接地方式是否存在问题?铜屏蔽与钢铠接地是否需要分开,让铜屏蔽两侧串护层保护器接地、中间直接接地,钢铠中间和两侧均直接接地,这种方式是否可行?
回复