【分析】10KV单芯电缆运行中单相接地,电缆烧出洞
wtj1977
wtj1977 Lv.3
2011年11月22日 21:00:26
只看楼主

我公司一回10KV单芯电缆,截面630,不锈钢铠装,从总变电所敷设至分变电所,总长度1600米左右,中间做了电缆分接箱连接,一部分电缆桥架敷设一部分电缆沟敷设。电缆的铜屏蔽层和不锈钢铠在电缆分接箱的地方直接接地,在电缆两端的开关柜中通过护层保护器接地。分支变电所由于刚建成投运了一个月左右,但是负荷非常小,电流一般不超过10A。今天中午的时候,该电缆C相对地弧光放电,导致总变电所消弧柜C相动作。将该电缆停电后,总变电所10KV系统恢复正常。在电缆故障点处发现,电缆贴着桥架的地方,电缆烧了一个小洞,而且该处电缆外护套有长约1米的划痕,且划痕较深。

先说一下个人意见:由于该电缆正常运行中出现故障,而且已经运行了快一个月,故障点在桥架内,可以排除外力所致。个人觉得原因出在电缆外护套的划痕上。在电缆投运前对电缆铠进行绝缘监测,绝缘电阻在5M以上,但是在事故前4天下了雨,怀疑雨水进入桥架,划痕处的电缆铠由于感应电压经水与地形成环流,且在故障点出发热量较大,经过几天时间的积累导致电缆绝缘破坏对地放电。只是有一点想不明白的,该电缆的运行电流非常小,怎么会产生的感应电压导致故障。
今天下午拍了照片

[ 本帖最后由 wtj1977 于 2011-11-23 19:12 编辑 ]

SSL26321.JPG


SSL26299.JPG


SSL26323.JPG

wtj1977
2011年11月23日 19:16:12
22楼
两次损坏的地方不在同一个盘上
回复
ddk1970
2011年11月23日 19:39:42
23楼
区管的分析太精彩了,我怀疑与电缆的质量有关。
回复
sj18622588175
2011年11月23日 20:11:15
24楼
结头在水中也行吗?
回复
xieshaohu
2011年11月23日 21:01:02
25楼
楼主,你们用的是哪家的消弧柜?
回复
gumingqiang
2011年11月24日 08:54:41
26楼
会不会是因为电缆的问题你呢,连续两次出事故,这个是不是太巧合了。
回复
dgshyjm
2011年11月24日 09:00:16
27楼
电缆划痕是个原因,不知道电缆质量有关系不
回复
maofeng123456
2011年11月24日 09:17:14
28楼
区管知道的真多 学习了
回复
lidabin
2011年11月24日 09:20:17
29楼
学习了,不错的案例
回复
冬天的雨
2011年11月24日 09:33:17
30楼

电缆的划伤在做耐压试验时根本检测不出来,我们公司去年就发生过这样的情况,有6根1×300的电缆就是因为在放电缆时电缆被角钢划伤,在送电两小时后起火烧坏了5根电缆。在送电之前做的耐压试验都通过了。
回复
wangxiping2011
2011年11月24日 09:41:21
31楼
向大家学习了 继续努力!
回复