大家是如何理解这两句话的:在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不小于250mm;在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接长度不得小于300mm???受拉钢筋又作何解释,我看一丁老师博客上说,“受压钢筋连接不等于钢筋在受压区连接”,,,更加迷惑了。。
大家是如何理解这两句话的:在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不小于250mm;在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接长度不得小于300mm???受拉钢筋又作何解释,我看一丁老师博客上说,“受压钢筋连接不等于钢筋在受压区连接”,,,更加迷惑了。。
2楼
大家是如何理解这两句话的:在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不小于250mm;在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接长度不得小于300mm???受拉钢筋又作何解释,我看一丁老师博客上说,“受压钢筋连接不等于钢筋在受压区连接”,,,更加迷惑了。。
钢筋在我们的结构中的受力情况是由结构设计工程师通过受力分析科学确定的;那些钢筋受拉、那些钢筋受压,这是设计师首先要确定的。如果你是设计师,那你要在施工图纸上标明钢筋的位置和长度,这个长度包括钢筋的锚固。
我们目前在施工中,通常纵向钢筋的连接采用机械联接或焊接;施工中如果你需要绑扎连接,首先请设计工程师给你确定,你才能确定绑扎的钢筋按照施工规范实施。
回复
3楼
学习了,
回复
4楼
我们目前在施工中,通常纵向钢筋的连接采用机械联接或焊接;施工中如果你需要绑扎连接,首先请设计工程师给你确定,你才能确定绑扎的钢筋按照施工规范实施。
回复
5楼
锚固和搭接不是一个概念,如何比较?!
回复
6楼
锚固和搭接不是一个概念,如何比较?!
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
搭接长度一般比锚固长度长,因为钢筋搭接时所受砼的握裹力要比锚固时所受的握裹力要小
回复
11楼
锚固长度是指钢筋前端弯曲的那段,搭接是指钢筋连续处,长度不够而搭接在一起。
梁筋上部受压下部受拉,上面钢筋主要承受压应力,下部钢筋主要承受拉应力。
受压区钢筋指钢筋在该处所承受的主要为压应力。
一点见解,不知对不对