这本文献上的风荷载受荷面积是不是算错了?
fodking
fodking Lv.5
2011年11月22日 17:36:26
只看楼主

最近看了一本资料,讲的柱间支撑的设计。里面讲到山墙风荷载的算法。讲到风的受荷面积时,头搞大了也没想明白。 为什么这个算例会算得上部风载受荷面积A1=152平米;下部风荷受荷面积A2=140平米呢?这两个数据是如何算来的?不知道是这本书籍著者搞错了还是我理解上有错误,希望有懂的朋友不吝赐教。 具体如下:(图片显示有些小,可以点击图片看大图)图1:厂房布置图 图2:支撑设计过程-受荷面积(例题算得A1=152M2;A2=140M2)

最近看了一本资料,讲的柱间支撑的设计。里面讲到山墙风荷载的算法。
讲到风的受荷面积时,头搞大了也没想明白。
为什么这个算例会算得上部风载受荷面积A1=152平米;下部风荷受荷面积A2=140平米呢?
这两个数据是如何算来的?
不知道是这本书籍著者搞错了还是我理解上有错误,希望有懂的朋友不吝赐教。

具体如下:(图片显示有些小,可以点击图片看大图)
图1:厂房布置图
厂房布置.JPG

图2:支撑设计过程-受荷面积(例题算得A1=152M2;A2=140M2)
支撑设计过程.JPG

[ 本帖最后由 fodking 于 2011-11-22 17:46 编辑 ]

厂房布置.JPG


支撑设计过程.JPG

免费打赏
fodking
2011年11月29日 08:20:49
12楼

四排柱子中间都有支撑的。资料的名字叫《钢结构设计与计算》(第二版)第382页。其中有句话“车间平剖面分别见图2.1-14和图2.1-15”感觉是印刷或编写错误,应该为图2.1-16和2.1-17,即我发的1图。

[ 本帖最后由 fodking 于 2011-11-29 08:28 编辑 ]
回复
jill_valentina_23
2011年11月29日 09:07:52
13楼
资料不全咋看呀,应该是更具体型变化,高度上升用相应的系数结合原面积算出的152和140.

可惜资料不全,无法细看。
回复
cy602506663
2011年12月01日 16:14:18
14楼
四排柱子中间都有支撑的。资料的名字叫《钢结构设计与计算》(第二版)第382页。其中有句话“车间平剖面分别见图2.1-14和图2.1-15”感觉是印刷或编写错误,应该为图2.1-16和2.1-17,即我发的1图。
回复
luer1988
2011年12月01日 20:23:14
15楼
回复
aldzhg
2011年12月02日 10:43:21
16楼
可能是书里面的错误。不用管他了。

正确的计算公式是:
W1=(檐口平均高度 - 牛腿高度)*跨度的一半;
W2=牛腿高度*跨度的一半;