倒流防止器与止回阀
mupingjh
mupingjh Lv.2
2006年08月10日 13:54:46
只看楼主

最近接到几个工程,应设止回阀的地方,都设的倒流防止器。到市场上一询价,比止回阀高出5、6倍,请问高手,这倒流防止器比止回阀优秀多少,发展趋势是它将代替止回阀吗?

最近接到几个工程,应设止回阀的地方,都设的倒流防止器。到市场上一询价,比止回阀高出5、6倍,请问高手,这倒流防止器比止回阀优秀多少,发展趋势是它将代替止回阀吗?
免费打赏
eric.longer
2006年08月10日 22:39:50
2楼
我觉得是倒流防止器比止回阀更严密吧,基本能做到不回流。毕竟结构较之更复杂。清高手指教
回复
lpbin2001
2006年08月13日 12:04:41
3楼
倒流防止器的功能是防止水质污染,有止回阀的作用,但在不是防水质污染的地方(如水泵出口)没有必要使用倒流防止器,说倒流防止器取代止回阀我认为是不可能的,没必要,该用什么就用什么。
回复
msfchui
2006年08月13日 13:53:04
4楼
多谢指点
回复
kenzo_n
2006年08月13日 17:18:17
5楼
倒流防止器的理论上来讲就是1个止回阀、泄压阀、止回阀组合,即使其中有1个止回阀失效,也不会影响防止倒流的效果,所以在有严格单向要求的管线上,倒流防止器是必须的。
回复
wangjitang
2006年08月29日 11:17:48
6楼
经常有人炒这个东西,搞的现在很多不需要用这个东西的地方都用这个了,矫枉过正~````哎
回复
zs332937406
2007年07月09日 11:49:49
8楼
对!
回复
水锤
2007年07月09日 14:25:32
9楼


同意这种说法
回复
jinea
2007年11月17日 01:03:47
10楼
1. 国家有关防回流污染方面的主要标准有哪些?
1) 国家标准(GB50015-2003)《建筑给水排水设计规范》第3.2.5 第3.4.7 第3.6.15条
该标准对倒流防止器的设置场合做了强制性的规定,并对其局部水损提出了小于4米的要求;
2) 中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。
3)中华人民共和国城镇建设行业标准(CJ/T160-2002)《倒流防止器》
4)国家标准图集《倒流防止器的安装》(05SS108)
5)国家标准图集《管网叠压供水设备的选型与安装》(06SS109)
该图集P50-52页,入编了“低阻力倒流防止器”的技术参数、阻力曲线和安装图例等技术资料。
2. 倒流防止器与止回阀的主要区别何在?
1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;

可以上网查询: www.shsanlo.com ;www.shsanlo.co.163.com
回复
actionman
2010年04月03日 16:51:15
11楼
能不用倒流防止器的地方就不用,倒流防止器价格高,水损大!!
回复
jinea
2010年09月14日 06:40:23
12楼
为配合新的国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09修订版)的使用,由中国建筑标准设计研究院编辑出版的专项图集《低阻力倒流防止器和真空破坏器选用与安装》(专项图集代号:2010CPXY-S38总278),近日已经正式印制出版。有需要的同行可以将邮寄地址、所需数量和单位名称、联系人姓名、电话、手机等信息,发至邮箱 jinea0513@163.com ,均可以免费索取。因时间关系,请各位同行按照指定的方式索取。同时希望各位在设计时标清楚 “低阻力倒流防止器” ,这也是规范的要求哦 ,因为现在的倒流防止器已经分出三个类型,对应的产品标准都是不一样的。图纸上写不清楚,到采购、验收环节就更不清楚了!谢谢配合!上海上龙季能安 敬启。