分户改造后1楼2楼不热,3楼4楼5楼热,热水从一楼开始进去的。怎么回事?求帮忙分析。
分户改造后1楼2楼不热,3楼4楼5楼热,热水从一楼开始进去的。怎么回事?求帮忙分析。
12楼
回复
13楼
这种现象挺多的,一楼循环压力顶不过立管压力,造成循环压力小,循环不畅
回复
14楼
对于双管并联系统而言,1楼的(自然)循环动力最小,楼顶层最大。如果系统循环动力不足,下层就可能不热。简单的解决办法是加开备用泵,或者换大循环泵,增大循环流量。
回复
15楼
主要原因是 热力入口压差小、 流量不够。
其他因素:此建筑物处在管网的的末端;热源分集水器压差小;管网水力失调。
回复
16楼
一般都是供热的循环泵扬程太大,造成底楼不热 ,高层热。进行流量调节一般都能解决
回复
17楼
回复
18楼
这个系统如果是上供下回的就不会出现这种情况了
回复
19楼
根据我们这里现有分户改造,1、2楼的暖气管道一般都是上进上回。集中供热开始时,1.压差较小,2.温差较小,造成1.2楼不热。主要还是循环泵流量和用户需要流量不匹配,室外管网水利不平衡造成的。
建议测小循环泵的频率,计算下用户需要的流量,适当提供或减小循环泵流量,拉大温差。再说现在还是节能减排,小流量,大温差还是可行的。最后还是改造的问题。上供上回还是改成上供下回吧。
现在的分户改造的施工队真的是二五眼,不管质量啥啥的
回复
20楼
如果管道没有堵塞的话 ,那就是循环泵扬程太高造成的 ,换一个扬程低点的泵就ok
回复
21楼
对于双管并联系统而言,1楼的(自然)循环动力最小,楼顶层最大。如果系统循环动力不足,下层就可能不热,垂直失调啊
回复