分户改造后1楼2楼不热,3楼4楼5楼热,热水从一楼开始进去。
zhangzhixinge123
2011年11月22日 16:39:47
来自于采暖供热
只看楼主

分户改造后1楼2楼不热,3楼4楼5楼热,热水从一楼开始进去的。怎么回事?求帮忙分析。

分户改造后1楼2楼不热,3楼4楼5楼热,热水从一楼开始进去的。怎么回事?求帮忙分析。
免费打赏
青岛李宗荣
2011年11月22日 17:54:05
2楼
建议检查1、2楼分支阀门的开度是否过小?分支管道是否堵塞?
回复
zhangyuxiaomaju
2011年11月23日 10:33:55
3楼
我碰到过几次这样的问题。是不是立管接至五楼,然后,每层自立管接出来的?理论上都说:不能呀?一、二楼最近,应该热呀?实际上却不是那么回事。我分析的原因是管内流速的问题,流速太快(相对而言)在一楼接水平管处形成一个回流区域,因此,供水流向一层的水量就少,这样也影响一层环路的压差,从而产生这种近处不热,远处热得问题。解决的办法是把一层直接接到主管上,不从立管接。还有就是流速的问题,这是系统调节的问题,能解决最好了。还有办法就是把上面热的几层支管阀门关小一点,这样一层流量、流速就会加大,加快了水的循环,也有效。
回复
zhouxiaob
2011年11月23日 13:44:21
4楼
对于双管并联系统而言,1楼的(自然)循环动力最小,楼顶层最大。如果系统循环动力不足,下层就可能不热。简单的解决办法是加开备用泵,或者换大循环泵,增大循环流量。
回复
xuwei691
2011年11月24日 09:48:21
5楼
回复
sangtian
2011年11月24日 16:38:40
6楼
赞成,正解,温差造成的自然循环压头在资用压差小的情况下起很大的作用。热水往高处走。
回复
sybxbjb
2011年11月25日 11:30:17
7楼
一般设计时,供水管最靠来水分支的回水管接入回水管的末端,以求供水流量的平衡,现在的情况就是检查各层的回水管温度,把温度高的进水阀门关小,以此加大回水末端的流量,
回复
huaxi88888
2011年11月25日 13:29:50
8楼
供水阀门没有完全打开,(是供水阀门不是回水阀门)。或者把1、2楼的截止阀换成闸门就好了。我的QQ1071708868
回复
jijianlian
2011年11月25日 16:30:40
9楼
重力压头的作用不容小觑啊
回复
chachababy
2011年11月26日 23:16:13
10楼
这应该是针对上进下出的系统,如果是下进上出温差和重力压头会抵消一部分,我认为是堵塞造成的水流不通
回复
农民
2011年11月28日 22:56:35
11楼

该帖正解,但解决可以有多种多样!