急!!!风系统改造问题
zhaohua816
zhaohua816 Lv.2
2006年08月10日 13:35:33
来自于通风排烟
只看楼主

我们厂房现在的一个排风系统测量结果如下:排风系统末端有两台设备对压差有要求。用现有的系统,压差显示靠近末端设备(a表示)压差250Pa,最末端设备(b表示)压差235Pa,风量248m3/h。此时并联一台同功率风机,转速2900,离心风机,风量4200。测得结果a压差490Pa,b压差270Pa,风量395m3/h.现在看来,并联后b的风量够了,压差稍微小些。打算并联转速2900,风量3030的风机。

请问大虾们,这两个风量不同的风机可以并联吗?并联后能达到要求吗?需要买高压风机吗
免费打赏
zhaohua816
2006年08月10日 16:55:07
2楼
自己顶,是不是说的不清楚啊。
我是刚毕业的菜鸟,也不是很懂。我觉得并联一台应该差不多了。但是不知道压头、风凉不同的风机能否并联?
回复
zhangxin135
2006年08月10日 17:01:52
3楼
你还是画个简图表示一下
我看着晕
回复
zhaohua816
2006年08月11日 10:46:31
4楼
简单画了一个图,不知能不能表示清楚...
顺便问一下风量压头不同的风机能否并联?
回复
nky6666
2006年08月11日 12:57:32
5楼
最好是同型号的风机并联,这样效果好,如果实在想用不同的风机并联,最好让厂家帮你算一下,各厂家的风机曲线是不同的
回复
zhangxin135
2006年08月11日 13:12:58
6楼
根据风机性能曲线画个图
找到交点
就是风机状态点了
回复
zhaohua816
2006年08月15日 09:50:31
7楼
谢谢少尉和斑竹的指点。这样就心里有底了
回复
gongguanglong
2006年08月19日 22:28:46
8楼
如果压差不够,并联一台风机满足不了要求,它只能增加风量.我看了你的示意图,建议你考虑二台设备的排风分开
回复

相关推荐