我们公司以前主要做高压,这次是首次做低压,电气方案是我设计的,感觉整体上一般般吧,工艺和变压器排列上都不太讲究,希望下次做好点吧~废话不多说,上图。
我们公司以前主要做高压,这次是首次做低压,电气方案是我设计的,感觉整体上一般般吧,工艺和变压器排列上都不太讲究,希望下次做好点吧~废话不多说,上图。
22楼
为什么用木条的呢?到是挺好看的
回复
23楼
高压测不允许在外边吧?我们原来有各镶边高压在外,到现场有改过来的
回复
24楼
工艺不错,你在计量柜上外壳开孔,下雨不进水吗?也不安全,电容柜上转换开关和表式干什么用的?电压表还是功率因数表?放电灯我们早不用了
回复
25楼
变压器放置,有很大的问题,低压铜排浪费了,箱变品字型排列,节约空间,但没有人井盖,很不舒服,低压出线太密,
回复
26楼
坚决反对用木条做箱体,出线开关那么密你爱用就用
回复
27楼
防腐木条箱变十几年前我们就用了,要经常刷漆维护,否则影响美观,另外,大容量箱变最好做成目字型带走廊,变压器出线方便,低压侧雨天能操作维护,我们在审图时这样给用户建议的。
回复
28楼
低压进线柜内的DW15飞弧距离肯定不够
回复
29楼
做的不错啊!!!
回复
30楼
箱变的高压侧是不能朝外面的
也就是说 开门不有有高压
低压出线开关的 下端有点诡异哟
为什么要把 A。C相放在互感器安装梁的后面去呢 而B相在前
这样把电缆接好了 难道不会产生涡流吗
回复
31楼
回复