【分享】欧式800KVA箱变--敷铝锌板 防腐木条.
songmingba
songmingba Lv.4
2011年11月22日 16:26:13
只看楼主

我们公司以前主要做高压,这次是首次做低压,电气方案是我设计的,感觉整体上一般般吧,工艺和变压器排列上都不太讲究,希望下次做好点吧~废话不多说,上图。

我们公司以前主要做高压,这次是首次做低压,电气方案是我设计的,感觉整体上一般般吧,工艺和变压器排列上都不太讲究,希望下次做好点吧~废话不多说,上图。

整体外观.JPG


低压侧.JPG


低压进线柜.JPG


低压馈线柜.JPG


高压柜.JPG


进线在左边,注意门柱.JPG


变压器室.JPG


补偿柜.JPG

免费打赏
siue_buchx
2011年11月24日 22:03:10
22楼
为什么用木条的呢?到是挺好看的
回复
loujinpu
2011年11月25日 10:43:47
23楼
高压测不允许在外边吧?我们原来有各镶边高压在外,到现场有改过来的
回复
loujinpu
2011年11月25日 10:55:43
24楼
工艺不错,你在计量柜上外壳开孔,下雨不进水吗?也不安全,电容柜上转换开关和表式干什么用的?电压表还是功率因数表?放电灯我们早不用了
回复
cxb19840623
2011年11月25日 13:09:41
25楼
变压器放置,有很大的问题,低压铜排浪费了,箱变品字型排列,节约空间,但没有人井盖,很不舒服,低压出线太密,
回复
guanz
2011年11月25日 15:28:53
26楼
坚决反对用木条做箱体,出线开关那么密你爱用就用
回复
dlizhengang
2011年11月26日 18:44:18
27楼
防腐木条箱变十几年前我们就用了,要经常刷漆维护,否则影响美观,另外,大容量箱变最好做成目字型带走廊,变压器出线方便,低压侧雨天能操作维护,我们在审图时这样给用户建议的。
回复
jkl5c
2012年01月06日 16:09:59
28楼
低压进线柜内的DW15飞弧距离肯定不够
回复
airpol
2012年01月07日 15:26:05
29楼
做的不错啊!!!
回复
jacksonf
2012年01月09日 14:36:52
30楼
箱变的高压侧是不能朝外面的

也就是说 开门不有有高压

低压出线开关的 下端有点诡异哟

为什么要把 A。C相放在互感器安装梁的后面去呢 而B相在前

这样把电缆接好了 难道不会产生涡流吗
回复
米克
2012年08月30日 09:05:52
31楼
回复