空调冷冻水管道支架处必须加防腐木垫块吗?
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2014年11月26日 15:53:22
来自于中央空调
只看楼主

空调冷冻水管道支架处必须加防腐木垫块吗?在规范的哪里能查到?

空调冷冻水管道支架处必须加防腐木垫块吗?在规范的哪里能查到?
免费打赏
qq_1416731798373
2014年11月28日 11:07:04
2楼
这个是要加的,防止发生冷桥现象,规范在哪里就不知道了
回复
garyzl
2014年11月28日 15:42:30
3楼
《中央空调工程设计与施工》第二版,P94 (一)水系统管道安装与保温中
第10点:安装空调冷(热)水管时,应避免与金属支架直接接触产生冷桥。在冷(热)水管与支架间应隔以木垫,木垫需要先作防腐处理。
水系统管道安装、水系统管道防腐和保温
应按照《采暖与卫生工程施工及验收规范》
回复
梦乡
2014年11月29日 09:04:04
4楼
感谢楼主分享资料
回复

相关推荐

APP内打开