我们公司以前主要做高压,这次是首次做低压,电气方案是我设计的,感觉整体上一般般吧,工艺和变压器排列上都不太讲究,希望下次做好点吧~废话不多说,上图。
我们公司以前主要做高压,这次是首次做低压,电气方案是我设计的,感觉整体上一般般吧,工艺和变压器排列上都不太讲究,希望下次做好点吧~废话不多说,上图。
12楼
工艺不是很好,大家都为了省钱
回复
13楼
设计院蓝图 来定
回复
14楼
断路器排的太紧.
回复
15楼
只能这样了 挺好了已经 大家都差不多 塑壳断路器 距离各厂都弄得很密 没办法 为了省铁皮 刚看了看说明书 对地 对壁 对临近 都有尺寸 最小2公分 我厂做的一直都是 紧密接触 。另外断路器下一般都不给接那段铜排,还是省钱,互感器 直接安上就行,用户自己接线穿互感器。再省一点,把热宿管也去掉 安全距离够了已经 ,要是我老板 估计他也会把木板去掉的 呵呵
回复
16楼
出现开关确实太密了,隔片也没有装,还有左边的那个开关,用户接线会比较的不方便。开关下端的出线铜牌客户没有要求就不要做了,节约一点是一点,而且实际中客户的现场环境和后期维护认真度都不好确定,端头露在外面还不好,一个横梁把互感器固定下就好了。
回复
17楼
如果是按照规范的距离去做的话,不错了
回复
18楼
图片不是很完整啊
回复
19楼
横母排排列顺序反了吧。
回复
20楼
做为甲方,我会要求对方做2个出线柜,虽然增加费用,但是安全很多,建议你的出线柜后边最好开门,不然甲方会让你去帮忙接线的
回复
21楼
箱变外壳很好看,内部大家做的都差不多。
回复