电器设计规范11.8.11要求每一单独回路,不宜超过16A,25个灯。在设计中我放2.5平方线连了54个11W的节能灯,而审图的说违反了这条规定,坚决要求不超过25个灯!我个人认为这条规范本身就不具体,没说线径,灯的功率,和功率因数,而只强调灯的个数。两个条件是不是必须同时满足?而我觉得应该是回路的负载不超过导线的安全载流量,这才是把握了实质。如果我放的是LED灯呢,难道也不能超过25个,这不是笑话吗?

电器设计规范11.8.11要求每一单独回路,不宜超过16A,25个灯。
在设计中我放2.5平方线连了54个11W的节能灯,而审图的说违反了这条规定,坚决要求不超过25个灯!
我个人认为这条规范本身就不具体,没说线径,灯的功率,和功率因数,而只强调灯的个数。
两个条件是不是必须同时满足?

而我觉得应该是回路的负载不超过导线的安全载流量,这才是把握了实质。

如果我放的是LED灯呢,难道也不能超过25个,这不是笑话吗?
54个11w节能灯不过5个A左右,而2.5平方载流量在24A左右,这是不是太浪费了?
免费打赏
tcchezhong
2006年08月10日 12:08:30
2楼
强制性规范,只能执行.
光源数不超25个.
可以提意见,但必须执行.
回复
t800
2006年08月10日 13:41:18
3楼


别人可不是光考虑了安全载流量的问题
回复
radiosity
2006年08月10日 13:41:57
4楼
不是强制规范,是宜
回复
tcchezhong
2006年08月10日 14:18:00
5楼

规范属于强制规范.
条文属于不是强条.
回复
大鼻山
2006年08月10日 22:50:08
6楼
这条规范的分歧较大,而且不够合理。此外,规范所说的“光源数”本身就不科学,“光源”哪有讲究什么数目的?
回复
xw8765@co163
2006年08月11日 11:23:48
7楼
有同感,原来的规范是灯具数,现在是光源数,比如多管荧光灯咋办?你选择的是花灯的话,可以放宽到60个,编规范的人主要考虑影响面少,不是按载流量考虑的
回复
demon_flash
2006年08月11日 13:22:17
8楼
规范不合理的又何止这条,你就认了吧。
回复
tcchezhong
2006年08月11日 13:33:02
9楼
学习班讲课,说是<主要考虑影响面少>.
回复
dbsyyzl
2006年08月11日 14:05:39
10楼
那一条彩灯算几个光源啊?对不起,我是外行。
回复
nnnnangel
2006年08月11日 14:48:11
11楼


我觉得也是这个考虑。看一下条文解析。
回复