大家讨论下什么情况需要土建风道内衬铁皮
ghost9527
ghost9527 Lv.7
2011年11月22日 11:23:25
来自于通风排烟
只看楼主

我这一个挺大的风系统,有空调新风回风、厕所厨房排风、走廊核心区排风排烟,这些系统都利用了土建风道,但设计说明上没有明确哪些需要风井做铁皮内衬,我们以前做工程的时候有时候空调新风、送风、回风是要做铁皮内衬,其余的没要求。所以问一下大家有没有什么硬性规范,规定这一块什么情况下需要做铁皮内衬

我这一个挺大的风系统,有空调新风回风、厕所厨房排风、走廊核心区排风排烟,这些系统都利用了土建风道,但设计说明上没有明确哪些需要风井做铁皮内衬,我们以前做工程的时候有时候空调新风、送风、回风是要做铁皮内衬,其余的没要求。
所以问一下大家有没有什么硬性规范,规定这一块什么情况下需要做铁皮内衬
免费打赏
snail_yin
2011年11月23日 08:52:30
2楼
1.处理后的新风需要采用镀锌铁皮风道。
2.厨房的排油烟需要内衬不锈钢板风道。
其他没有硬性规定了。
回复
hardliu
2011年11月23日 16:13:38
3楼
一般只有消防排烟利用土建风道,第一、不常/长用;第二、风机压头、风量比较大,漏风和阻力可以克服
厨房油烟的排气不建议采用土建风道,因为:排的油烟的清洗不好处理;
空调与送排风都不建议利用土建风道,压头和风量大了对设备的噪音和外形规格都造成困扰,还有就是空气洁净度受影响!

[ 本帖最后由 liufeng011821 于 2011-11-23 16:14 编辑 ]
回复
yijian2876
2011年11月23日 18:58:55
4楼
空调新风回风,排油烟,有污染源的气体
回复
kyben
2011年11月23日 21:21:34
5楼
原帖由 liufeng011821 于 2011-11-23 16:13 发表
一般只有消防排烟利用土建风道,第一、不常/长用;第二、风机压头、风量比较大,漏风和阻力可以克服
厨房油烟的排气不建议采用土建风道,因为:排的油烟的清洗不好处理;
空调与送排风都不建议利用土建风道,压头和 ... [/q同意
回复
xiaotang1984
2011年11月23日 21:49:38
6楼
好像锅炉排烟的土建风道要内衬镀锌风管。
其它的真的不知道!
回复
vacke
2011年11月24日 09:24:41
7楼
锅炉排烟气管道,可以使用镀锌风管么?
回复
fine_2009
2011年11月24日 15:56:59
8楼
有没有内衬风道的施工做法说明?
回复
cnbbzz
2011年11月25日 01:40:12
9楼
强烈建议消防风管也不要用土建风道,漏风量大,消防验收有麻烦。其他如沙发所言,空调处理后的新风送风,有规范硬性规定。厨房的排油烟需要内衬不锈钢板风道。
回复
wangdan022589
2011年11月25日 08:24:28
10楼
学习,学习
回复
w5208833
2011年11月25日 08:30:52
11楼
看看,公共建筑节能规范,上面有明确要求!
回复

相关推荐

APP内打开