室内排水塑料管装设伸缩节的间距是多少?
hmjia
hmjia Lv.2
2003年09月09日 11:23:44
只看楼主

室内排水塑料管必须按设计要求装设伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于( )米设置。一道考题,请帮忙解答。

室内排水塑料管必须按设计要求装设伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于( )米设置。一道考题,请帮忙解答。
免费打赏
wq666
2003年09月09日 11:50:38
2楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》之5.2.4语:...不大于4米。
回复
hmjia
2003年09月09日 13:48:33
3楼
谢谢帮忙!
回复
siceman
2003年09月10日 17:49:31
4楼
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T 29-98


3.1.17 管道受环境温度变化而引起的伸缩量可按下式计算:

△L=L×α×△t

式中 △L —— 管道伸缩量(m);
L —— 管道长度(m);
a —— 线胀系数,采用;
△t—— 温差(℃)。

3.1.18 管道是否设置伸缩节,应根据环境温度变化和管道布置位置确定。

3.1.19 当管道设置伸缩节时,应符合下列规定:

1 当层高小于或等于4m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节;当层高大于4m时,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。

2 污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4m 。
回复
13139915
2003年09月10日 22:59:18
5楼
楼上的兄弟算的好细呀.
不过我们搞施工的就记住:
伸缩节间距不大于4米,且每层至少一个.
回复
wq666
2003年09月11日 09:40:04
6楼
如果都不相信书上的,看来就只有回到原点了。
至少规范上的东东都是经验的积累和通过专家的学术论证。
回复
zhoushuilong
2003年09月16日 17:21:28
7楼
原理一样,专家的论证和科学的计算还是一致的。知其然而不知其所然,盲目相信也不是好现象。依本人的愚见,管道的伸缩节应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定,但定量的计算需要定性的规范条文来约束,这其中的道理还是要请教各位的了!

回复
linyinong
2003年09月26日 08:41:01
8楼
1、请问JT3944,既然如此,诸如管内流体的动量、管路应力补偿...如何得来?
2、请JT3944注意“工程设计”与“理论研究”的区别。
回复

相关推荐

APP内打开