电缆载流量的问题
huangx06
huangx06 Lv.5
2011年11月21日 21:47:05
只看楼主

电线同导管敷设时,要考虑电线的根数,最主要是因为电线的散热。如一个三相回路L+N+Pe线一共有五根,PE线正常情况不发热,纯三相负载时,不考虑谐波电流的话,N线也不发热,只有3根相线发热,就算有单相负载,N线上有电流发热,其发热值也会由三相中电流较小的两相的欠发热抵消掉。问题是我们选择电线载流量翻阅数据手册是按照3根共管、4根共管还是5根共管来选择。为什么?

2011年11月23日 13:06:47
2楼
没人回答,自己顶起,高手们快来看看,帮帮忙啊。
回复
feidankt66
2011年11月23日 13:11:33
3楼
手册一般给出的都是三根,其实一般只考虑三相线,零线和PE不考虑在内的。
回复
huangx06
2011年11月23日 13:18:38
4楼
手册里有2根、3根、4根、5和6根
回复
huangx06
2011年11月23日 13:18:59
5楼
手册里有2根、3根、4根、5和6根
回复
huangx06
2011年12月07日 22:57:10
6楼
如果选择时真的按照3根来选的话,图审会不会提?如果图审提了我该怎么回应?
回复
l13591991255
2011年12月08日 08:47:24
7楼
“数据手册”的表格下面有数据的出处《工业与民用建筑设计手册 第三版》,在那本书上有三相按三线算的解释。
回复
cnkaqi030
2011年12月08日 09:48:16
8楼
一般给出的都是三根
回复
dancer2011
2011年12月09日 15:05:23
9楼
回复

相关推荐