一个6层的一梯2户的住宅楼,总用电量是50KW,采用3相4线制进线,计算电流得:50000W乘以0.85的使用系数,再除以380V电压,等出111.84A电流我的正确吗?请各位指教,万分感谢?
一个6层的一梯2户的住宅楼,总用电量是50KW,采用3相4线制进线,
计算电流得:
50000W乘以0.85的使用系数,再除以380V电压,等出111.84A电流
我的正确吗?请各位指教,万分感谢?
12楼
四楼的正确
回复
13楼
居民住宅的功率因数到不了0.8 记得好象是0.3几不到0.4
回复
14楼
50 * 0.85 / 0.38 / 1.732 / 0.8 = 80.72A
如果是单相进线的话,算式中的380V就应该换成220V,对吗????????
呵呵,我的问题多,你们别嫌我罗嗦呀~~~~~~
回复
15楼
请问:是不是所用的用电,功率因数都取0.8-0.9之间(更倾向与取0.8)
比如工厂照明(我们当地设计都不考虑工厂动力用电,如果考虑动力用电,功率因数应该取多少?),
比如:学校,办公楼,住宅楼,电梯公寓,医院(包括卫生院,防疫站)?
以上项目,功率因数有要求吗?应该取值多少?
望各位朋友帮助!
回复
16楼
这个要看负荷的性质,比如工厂照明,你选用什么照明灯具?不同的灯具功率因素不同的.
回复
17楼
我认为应该是这个正确,
回复
18楼
P=UICOSΦKx
回复
19楼
Kx是代表什么的符号呀?
回复