一个6层的一梯2户的住宅楼,总用电量是50KW,采用3相4线制进线,计算电流得:50000W乘以0.85的使用系数,再除以380V电压,等出111.84A电流我的正确吗?请各位指教,万分感谢?
一个6层的一梯2户的住宅楼,总用电量是50KW,采用3相4线制进线,
计算电流得:
50000W乘以0.85的使用系数,再除以380V电压,等出111.84A电流
我的正确吗?请各位指教,万分感谢?
2楼
50000*0.85/380/1.732=64.57A
回复
3楼
功率因数取0.8
50000/380*1.732*0.8=50000/526.5=95A
回复
4楼
哦,还需要系统数呢
50000*0.85/526.5=80.7A
回复
5楼
这么多种结果?有没有谁的是比较权威的到底哪个对,怎么算的.
回复
6楼
顶四楼的
回复
7楼
四楼的正确,呵呵。
回复
8楼
四楼的正确,我没有计算功率因数。
回复
9楼
50*0.85/0.38/1.732/0.8=80.72A
回复
10楼
50 * 0.85 / 0.38 / 1.732 / 0.8 = 80.72A
总电量 使用系数 电压 ? 功率因数 电流
请问算式中的:1.732是什么因数呀?
回复
11楼
50 * 0.85 / 0.38 / 1.732 / 0.8 = 80.72A
总电量 使用系数 电压 ? 功率因数 电流
请问算式中的:1.732是什么因数呀?
1.732=根号3
回复