请教各位,现在有一塑料花泥生产产区,为产品为泡沫塑料。请问生产厂房内需不需要设置喷淋淋呢?因厂房为人字形钢屋架屋顶。最高处高度约9.5米,边墙处7.5米。如果设置喷淋的话是不是只能设置大空间了? 这样造价是不是太高了? 有没有什么可行的其他好方案呢?谢谢了 。也很急!谢谢
请教各位,现在有一塑料花泥生产产区,为产品为泡沫塑料。请问生产厂房内需不需要设置喷淋淋呢?因厂房为人字形钢屋架屋顶。最高处高度约9.5米,边墙处7.5米。如果设置喷淋的话是不是只能设置大空间了? 这样造价是不是太高了? 有没有什么可行的其他好方案呢?谢谢了 。也很急!谢谢
2楼
泡沫塑料厂正好在建筑设计防火规范的自喷范围内,所以是一定要做自喷的,关于高度,普通喷头可以到12米,你10米的高度应该不需要用大空间的
回复
3楼
12米的依据是什么呢 ? 这个算喷规里面6.1.1 明确说了民用建筑和工业厂房采用闭式系统场所的最大净空高度不大于8米。虽然有个“非仓库类高大净空场所”,但条文里面提到 “同时根据表5.0.1A规定了非仓库类高大净空场所采用闭式系统的最大净空高度”。而表5.0.1A中并未提到工业厂房的列子,全是民用建筑里面的。请指教
回复
4楼
当高度超过9米的仓库,采用早期抑制喷头处理
回复
5楼
泡沫塑料厂要按严重危险Ⅱ级。。依据参见喷规条文说明。3.0.1
1 可燃物性质对燃烧速度的影响因素,包括制造材料的燃烧性能、制造结构的疏密程度,以及堆积摆放的形式等。不同性质的可燃物,火灾时表现的燃烧性能及扑救难度不同,例如纸制品和发泡塑料制品,就具有不同的燃烧性能,造纸及纸制品厂被划归中危险级,发泡塑料及制品按固体易燃物品被划归严重危险级。
看来要做雨淋系统了。
回复