关于气压罐代替高位水箱的问题
lizhiwei119
2006年08月09日 18:21:05
只看楼主

我现在接入的一个自动喷水系统工程,本来要设18立方的高位水箱,由于设高位水箱有困难,就采用气压罐来代替水箱,设计Φ2200×3600的气压罐代替,这样合理吗?

我现在接入的一个自动喷水系统工程,本来要设18立方的高位水箱,由于设高位水箱有困难,就采用气压罐来代替水箱,设计Φ2200×3600的气压罐代替,这样合理吗?
免费打赏
xfd831
2006年08月09日 20:04:33
2楼
楼主,就单单一个喷淋系统所需要的18T么?如果是的话,我对这样的数据表示怀疑,可能你会说喷淋30L/s,估高位水箱是18T,但喷淋的高位消防水箱的计算并不是30*10*60/1000=18这样算的,具体见http://co.163.com/forum/content/1666_343655_1.htm我在13楼发表的意见。

回复
lizhiwei119
2006年08月10日 10:02:44
3楼
对了,还有消火栓系统;喷淋52L/s,消火栓35L/s。  具体的算法我不是很清楚,设计院就是这样设计的。
回复